请指教:底商高层宾馆底层空调预留空调动力怎么算?
shadow_4901
2006年10月11日 08:50:39
只看楼主

现在做个15层的宾馆,下面4层是商场,宾馆没做中央空调,商场部门甲方说预留空调动力,待以后设计,初次做,很多地方不懂,请问:1。我预留多少动力给他们,按50~80W每平方?我只考虑到低压配电屏预留部分,可以吗?2。上面宾馆部分,空调是每个房间放1个空调那种。我把空调插座和房间其他用电分开,客房照明按二级负荷考虑,空调按三级,这样客房空调单独放线到每层的单独一个配电箱,这样干可以吗?

现在做个15层的宾馆,下面4层是商场,宾馆没做中央空调,商场部门甲方说预留空调动力,待以后设计,初次做,很多地方不懂,请问:
1。我预留多少动力给他们,按50~80W每平方?我只考虑到低压配电屏预留部分,可以吗?
2。上面宾馆部分,空调是每个房间放1个空调那种。我把空调插座和房间其他用电分开,客房照明按二级负荷考虑,空调按三级,这样客房空调单独放线到每层的单独一个配电箱,这样干可以吗?
s9
2006年10月11日 10:47:31
2楼
1、主要是预留土建。空调形式按常规电制冷估算(大些保险),变压器安装容量为45~55KVA/m2,有此考虑空调是否单独设变压器,是否要预留高低压及变压器柜位。
2、宾馆档次不高可以,否则应和钥匙插卡取电管理配合。