某超高层五星级宾馆地下空调设计的审核
xiaoshi
xiaoshi Lv.2
2006年12月12日 11:53:53
来自于中央空调
只看楼主

本图为某超高层五星级宾馆地下空调设计,在设计中存在的疑问在此与大家分享: 1:本层地下室的空调设计中新风量取值按6次/时的换气次数取,并未按人员所需新风量取值,故新风量很大,是否合理? 2:新风机组和热回收机组配套使用,因机房面积有限很难做到可调新风比和旁通,同时火灾时新风机组和热回收机组还要继续运行作为排烟时的补风系统,控制要求及转换是否存在问题〉?3.原设计中存在的问题还请同行指正,谢谢大家的参与!

本图为某超高层五星级宾馆地下空调设计,在设计中存在的疑问在此与大家分享: 1:本层地下室的空调设计中新风量取值按6次/时的换气次数取,并未按人员所需新风量取值,故新风量很大,是否合理? 2:新风机组和热回收机组配套使用,因机房面积有限很难做到可调新风比和旁通,同时火灾时新风机组和热回收机组还要继续运行作为排烟时的补风系统,控制要求及转换是否存在问题〉?3.原设计中存在的问题还请同行指正,谢谢大家的参与!
687f74182a8f87b3c1d1.rar
0 B
立即下载
wang8496672
2006年12月12日 12:02:34
2楼
一般新风机要做比例积分的,没这个很难调节新风的温度,
而且 你说新风,没这个比例积分我觉得很不合理!