请问钢筋这样施工,规范允许吗???
jsntxuwei
jsntxuwei Lv.5
2012年03月02日 17:44:27
来自于工地图片
只看楼主

这叫做的什么工程啊,现在还有做这个工程的???

QQ截图20120302174126.jpg
139.jpg
147.jpg
150.jpg
155.jpg


这叫做的什么工程啊,现在还有做这个工程的???

QQ截图20120302174126.jpg


139.jpg


147.jpg


150.jpg


155.jpg

daoganzi123
2012年03月06日 11:49:38
12楼
我觉得是柱筋移位,采取纠偏的方式才出现钢筋弯曲的情况,钢筋的纠正必须要符合一定的角度,不知道通过植筋的方式会不会好一点,希望高手指点。
回复
cxg034
2012年03月06日 12:11:13
13楼
这个是严重的施工质量问题,严重影响结构的安全,应该让施工方进行整改
回复
辉2014
2012年03月06日 12:28:24
14楼
从设计角度来说,保护层大大超过规范的要求,纵筋的抗弯计算h0大大减少。
问题很严重,希望现场监理把好关。
回复
wjnzhjh
2012年03月06日 13:30:43
15楼
肯定不能允许的
回复
pipohu
2012年03月06日 14:01:08
16楼
请问什么叫降级处理
回复
yzf406175190
2012年03月06日 14:33:45
17楼
这样做规范肯定是不允许的,但在现实施工中很多施工单位都会这样的做的!!!
回复
土豆加地瓜
2012年03月06日 14:57:01
18楼
偏差却是不小,做做处理吧!
回复
jiegou60
2012年03月06日 15:28:37
19楼
着就揪心啊 怎么还有这样做施工的啊 校直‘除锈 降级处理,吓死人了
回复
gaibianziji
2012年03月06日 15:38:49
20楼
规范不允许,可实际中这种情况可不少啊,呵呵
回复
fansanwa3601406
2012年03月06日 15:54:06
21楼
应该按规范要求进行整改,并结合测试结果,由监理出书面处理报告!