请问钢筋这样施工,规范允许吗???
jsntxuwei
jsntxuwei Lv.5
2012年03月02日 17:44:27
来自于工地图片
只看楼主

这叫做的什么工程啊,现在还有做这个工程的???

QQ截图20120302174126.jpg
139.jpg
147.jpg
150.jpg
155.jpg


这叫做的什么工程啊,现在还有做这个工程的???

QQ截图20120302174126.jpg


139.jpg


147.jpg


150.jpg


155.jpg

wusuo123
2012年03月02日 19:39:21
2楼
看着就揪心啊 怎么还有这样做施工的啊 校直‘除锈 降级处理
回复
ghtco.163
2012年03月02日 21:58:42
3楼
见识了!过程控制呀!!规范不允许这样将就的
回复
乔帮主
2012年03月02日 22:01:46
4楼
现在的施工质量好多真不规范啊
看了让人觉得心凉
回复
kings17910
2012年03月03日 11:22:45
5楼
着就揪心啊 怎么还有这样做施工的啊 校直‘除锈 降级处理,吓死人了
回复
stela203
2012年03月03日 11:25:12
6楼
因为这个柱的轴线已经偏位了,他弹好线才发现这个问题,结构上去的话后面的轴线也都是偏的,他就把钢筋打成这样了,我估计他这几根柱轴线已经在控制线以外了。都没法支模了,才出此下策,我们工地以前也碰到过
回复
zhuqiang802
2012年03月04日 17:12:42
7楼
肯定不行啊
回复
g0ng0123456
2012年03月05日 09:45:26
8楼
这种在规范中,是绝对不允许的,但在实际操作中,木已成舟了,没办法了。
回复
winner666666
2012年03月05日 11:23:13
9楼
我以前施工也出现过这种状况,主要是柱模板在浇筑混凝土的时候跑位了,4向固定不牢,检查不到位。
解决办法:1.、设计允许的话,就降级处理,或者加固处理,或者加大柱子截面。
2、 直接植筋,锚固深度够得话,完全没有问题,当然也要设计同意。
结论:
被罚款是一定的了。
回复
无间道
2012年03月05日 12:58:52
10楼
偏差也太大了吧。已经超出国家规范的规定了。应该作为事故来处理了,不能被认可为质量通病了。必须做出技术处理的技术方案,由设计单位和建设单位以及监理机构批准后进行具体的技术加固处理。没有其它的选择。否则就是对社会责任的一种亵渎。
回复
roy1977216
2012年03月05日 13:12:45
11楼
偏差也太大了吧
回复