举例说明通用规范需与其他标准配合使用
wx_67039534
2024年04月23日 14:07:33
只看楼主

来源:炳华话电气

|

作者:炳华话电气

《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022是 全部条款都是强制性的,也是最重要、最基本的要求,因此需要与其他标准配合使用 。例如 4.6.6装有固定浴盆或淋浴场所的电击防护措施应符合下列规定: 1  0区内 电气设备应采用额定电压 不超过交流12V或直流30V 的安全特低电压(SELV)防护,供电电源装置应安装在0区和1区之外;


《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022是 全部条款都是强制性的,也是最重要、最基本的要求,因此需要与其他标准配合使用 。例如

4.6.6装有固定浴盆或淋浴场所的电击防护措施应符合下列规定:

0区内 电气设备应采用额定电压 不超过交流12V或直流30V 的安全特低电压(SELV)防护,供电电源装置应安装在0区和1区之外;

0区和1区内 安装的电气设备应采用 固定的永久性连接方式

0区内 不应装设 开关设备、控制设备、电源插座和接线盒

4 在装有浴盆和/或淋浴器的房间内部,应设置辅助等电位联结作为附加防护。


上述要求是强制性的,必须满足!其他要求可参见 《低压电气装置第7-701部分:特殊装置或场所的要求装有浴盆或淋浴的场所》 GB/T 16895.13-2022,该标准对0、1区的要求总结起来如表1所示。

表1  装有浴盆或淋浴的场所0区和1区电击防护要求
分区 布置设备要求
用电设备 开关设备、控制设备、附件等 防护等级 电击防护措施
0 应符合下列要求:
   1.电气设备应采用固定的永久性连接方式;
   2.符合相关的产品标准,按照生产厂家安装使用规定允许在0区内使用的设省;
   3.额定电压不超过交流12V或直流30V的设备。
0区内不应装设开关设备、控制设备、电源插座和接线盒 不应低于IPX7(IPX5) 采用额定电压不超过交流12V或直流30V的安全特低电压(SELV  )
1 应符合下列要求之一:
   1.电气设备应采用固定的永久性连接方式,且符合相关的产品标准,按照生产厂家安装使用规定允许在1区内使用的设备,如:
   (1)热水浴盆
   (2)淋浴泵
   (3)通风设备
   (4)电热水器
   (5)灯具
   2.额定电压不超过交流25V或直流60V的设备。
1.0区、1区中允许使用的用电设备的电源回路接线盒和附件(仅1区);
   2.交流25V或直流60V的SELV或PELV回路插座(供电电源应设在0区和1区之外):
不应低于IPX4(IPX5) 1.采用额定电压不超过交流25V或直流60V的SELV或PELV;
   2.RCBO(剩余电流动作断路器);
   3.电气分隔
本表是根据《低压电气装置第7-701部分:特殊装置或场所的要求装有浴盆或淋浴的场所》 GB/T  16895.13-2022编制而成。

因此, 通用规范是强制性要求,还需与其他标准配合使用。