发电机知识系列
jts3
jts3 Lv.9
2006年09月10日 13:58:29
来自于选型导购
只看楼主

(1):同步发电机的额定参数有哪些?同步发电机的主要额电参数有:(1)额定功率(pe) 指发电机在额定运行情况时所能输出的最大有功功率,单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW)。 (2)额定电压(Ue) 指发电机在正常运行时的线电压,单位为伏(V)或千伏(kW)。(3)额定电流(Ie) 指发电机在额定状态运行时的线电流,单位为安(A)或千安(kA)。 (4)额定转速(nc) 发电机为了维持交流电的频率为50Hz时所需要的转速,单位为转/分(r/min)。

(1):同步发电机的额定参数有哪些?
同步发电机的主要额电参数有:
(1)额定功率(pe) 指发电机在额定运行情况时所能输出的最大有功功率,单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW)。
(2)额定电压(Ue) 指发电机在正常运行时的线电压,单位为伏(V)或千伏(kW)。
(3)额定电流(Ie) 指发电机在额定状态运行时的线电流,单位为安(A)或千安(kA)。
(4)额定转速(nc) 发电机为了维持交流电的频率为50Hz时所需要的转速,单位为转/分(r/min)。
(5)额定效率(ηe) 指发电机在额定状态运行时的效率。
(6)额定频率(fe) 我国规定额定频率为50Hz。
(7)额定功率因数(cosφe):指电机额定运行时的功率因数。
(8)额定温升 运行中发电机定子绕组和转子绕组允许比环境温度升高的度数。我国规定环境温度以40℃计算。
免费打赏
jts3
2006年09月10日 14:06:30
12楼
12):发电机三相电压不平衡的常见原因有哪些?
(1)原因:定子绕组某一相或两相接线头松动,或开关中有一相或两相触头接触不良。
处理:将接线头拧紧,检查开关三相触头,用砂布擦净接触面,如损坏,则更换。
(2)原因:定子绕组某一相或两相断路或短路。
处理:查明断线或短路处,予以消除。
(3)原因:外电路三相负载不平衡。
处理:调整负载,使之基本达到平衡。
回复
jts3
2006年09月10日 14:07:24
13楼
13):发电机温升过高的常见原因有哪些?如何处理?
发电机温升过高的常见原因有哪些?如何处理?
(1)原因:过负荷时间过长。
处理:减少负荷。
(2)原因;定子与转子铁芯磨擦。
处理:大部分原因是轴承损坏引起的,应立即停机修理或更换轴承。
(3)原因:定子绕组有短路或漏电。
处理:检查定子绕组。
(4)原因:风道散热不良。
处理:检查风道是否堵塞,风扇是否损坏。
(5)原因:整流状态不良。
处理:如果是硅整流器,可检查硅元件。检查励磁回路是否有接地现象。
(6)原因:电机受潮。
处理:可用短路电流法进行干燥。
回复
jts3
2006年09月10日 14:08:07
14楼
14):发电机内部冒烟并有烧焦气味,可能是哪些原因引起的?如何处理?
发电机内部冒烟并有烧焦气味,可能是哪些原因引起的?如何处理?
(1)原因;定子绕组匝间或相间短路。
处理:立即停机处理。
(2)原因:发电机过负荷严重。
处理:减少负荷。
(3)原因:励磁回路断线。
处理:立即停机,检查励磁回路各引线的连接,查明故障并接牢固。
(4)原因:因误操作而发生非同期并列。
处理:立即解列、停机,检查处理。
(5)原因:机组飞逸,电压过高,绝缘损坏
处理:立即停机处理
回复
jts3
2006年09月10日 14:08:49
15楼
15):发电机在运行中发出不正常的音响可能由哪些原因引起?如何处理?
发电机在运行中发出不正常的音响可能由哪些原因引起?如何处理?
(1)原因:轴承磨损,转子与定子相擦。
处理:更换轴承。
(2)原因:换向器铜片凹凸不平或云母片凸出。
处理:可在低速下,用砂布磨光换向器表面,并刮除凸出的云母片。
(3)原因:电刷太硬。
处理:更换质软的电刷。
(4)原因:电刷压力太大。
处理:调整压紧弹簧的压力

回复
jts3
2006年09月10日 14:09:35
16楼
17):发电机电压振荡不稳定常见的原因有哪些?如何处理?
发电机电压振荡不稳定常见的原因有哪些?如何处理?
(1)原因:接线松动,或电刷松动。
处理:把接线接紧、调整好电刷。
(2)原因:自动电压调整器有故障或局部接线不当。
处理:检查自动电压调整器,消除故障,改正局部接线。
(3)原因:电网不稳定。
处理:电网恢复稳定后会随即消逝。
(4)原因:换向器云母凸起,电刷跳动。
处理:刮去凸起的云母。
(5)原因:原动机转速不稳定。
处理:检查原动机,使转速稳定。
回复
jts3
2006年09月10日 14:10:29
17楼
16):发电机振动过大产生的原因有哪些?如何处理?
发电机振动过大产生的原因有哪些?如何处理?
(1)原因:发电机的转子与水轮机的转轴中心不重合。
处理,重新调整。
(2)原因:地脚螺丝松动,或地基不坚实,发生不均匀沉陷。
处理:拧紧螺丝,加固基础,重新调整。
(3)原因:轴颈弯曲不圆。
处理:可检查轴的弯曲或不圆状况,然后校直。
(4)原因:转子励磁绕组局部短路,接地或接线有错误。
处理:检查滑环及转子励磁绕组对地绝缘,可用直流电压表法在运行中检查,加以消除。
(5)原因:定子绕组短路或接地。
处理:停机处理。
(6)原因:非同期并列。
处理:如果振动过大,则应解列停机检查。
(7)原因:部故障或雷击。
处理:如果振动时间过长,应立即停机检查。
回复
jts3
2006年09月10日 14:11:06
18楼
18):发电机起动正常,但接通外电路后,开关跳闸,一般是什么原因引起的
发电机起动正常,但接通外电路后,开关跳闸,一般是什么原因引起的?如何处理?
(1)原因:外电路发生短路。
处理:检查外电路的短路点,处理故障。
(2)原因:负载太重。
处理:减轻负载。
回复
jts3
2006年09月10日 14:11:37
19楼
19):磁场变阻器烧红的原因是什么?如何处理?
磁场变阻器烧红的原因是什么?如何处理?
(1)原因:固定电阻短路。
处理:在励磁回路中接入一固定电阻,除去损坏电阻。
(2)原因:接线错误。
处理:改正接线。
回复
jts3
2006年09月10日 14:12:21
20楼
20):同步发电机绝缘击穿的原因有哪些?如何处理?
(1)原因:遭到酸性或碱性气体侵蚀。
处理:厂房内不应有酸、碱气体存在。
(2)原因:发电机电压过高。
处理:检查电压过高的原因,进行处理。
(3)原因:发电机过于潮湿。
处理:对发电机进行干燥。
(4)原因:遭受雷击。
处理:作好防雷保护、修理绝缘击穿处。
(5)原因:机械损伤。
处理:进行修理,并消除机械损伤原因。
回复
jts3
2006年09月10日 14:13:29
21楼
21):电刷冒火花的产生原因有哪些?如何处理?
电刷冒火花的产生原因有哪些?如何处理?
(1)原因:电刷与换向器接触不良。
处理:将换向器磨光、平整,用干净布蘸少量汽油洗去污
(2)原因:电刷接触面太小,压力低,接触不良。
处理:处理电刷接触面,调整弹簧压力。
(3)原因:电压位置不正确。
处理:用感应法调整电刷位置。
(4)原因:电刷牌号不符或尺寸不合适。
处理:更换合适的电刷。
(5)原因:换向器后面的连接线有短路或者断线。
处理:查出故障点重焊。
(6)原因:换向器铜片间有金属末,毛刷或石墨粉等导电粉末或云母片损坏短路。
处理:清除杂物、修理换向器。
(7)原因:转子励磁绕组有短路。
处理:查明短路点,加以修复。
(8)原因:换向器磨损。
处理:更换新的换向器。
(9)原因:发电机振动过大。
处理:查明振动过大原因,加以处理。
(10)原因:励磁机电枢不平衡度超过规定值处理:将电枢作平衡校正。
(11)原因:电枢与主磁极间隙不均匀。
处理:检查各间隙,并进行适当调整。
回复

相关推荐