发电机知识系列
jts3
jts3 Lv.9
2006年09月10日 13:58:29
来自于选型导购
只看楼主

(1):同步发电机的额定参数有哪些?同步发电机的主要额电参数有:(1)额定功率(pe) 指发电机在额定运行情况时所能输出的最大有功功率,单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW)。 (2)额定电压(Ue) 指发电机在正常运行时的线电压,单位为伏(V)或千伏(kW)。(3)额定电流(Ie) 指发电机在额定状态运行时的线电流,单位为安(A)或千安(kA)。 (4)额定转速(nc) 发电机为了维持交流电的频率为50Hz时所需要的转速,单位为转/分(r/min)。

(1):同步发电机的额定参数有哪些?
同步发电机的主要额电参数有:
(1)额定功率(pe) 指发电机在额定运行情况时所能输出的最大有功功率,单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW)。
(2)额定电压(Ue) 指发电机在正常运行时的线电压,单位为伏(V)或千伏(kW)。
(3)额定电流(Ie) 指发电机在额定状态运行时的线电流,单位为安(A)或千安(kA)。
(4)额定转速(nc) 发电机为了维持交流电的频率为50Hz时所需要的转速,单位为转/分(r/min)。
(5)额定效率(ηe) 指发电机在额定状态运行时的效率。
(6)额定频率(fe) 我国规定额定频率为50Hz。
(7)额定功率因数(cosφe):指电机额定运行时的功率因数。
(8)额定温升 运行中发电机定子绕组和转子绕组允许比环境温度升高的度数。我国规定环境温度以40℃计算。
jts3
2006年09月10日 13:59:01
2楼
2):同步发电机感应电势的频率与哪些因素有关?
同步发电机一对磁极的转子磁场在空间旋转一周时,定子线圈的感应电势就交变一次,若转子有户对磁极,则转子旋转一周,定子线圈的感应电势就交变户次。若转子每分钟旋转n转,那么感应电势每分钟就交变nP次。而频率就是交流电每秒钟变化的周数,所以:f=nP/60(n为发电机转子转速(r/min);P为磁极对数)。所以说,同步发电机感应电势的频率与发电机的转速以及转子磁极对数有关。
回复
jts3
2006年09月10日 13:59:29
3楼
3):同步发电机的同步是什么意思?
定子与转子之间的气隙里有定子旋转磁场和转子线圈流过直流电流产生的磁场。当定子磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转时,就称为“同步”。
回复
jts3
2006年09月10日 13:59:53
4楼
4):水轮发电机的推力轴承起什么作用?
水轮发电机的推动轴承的主要作用是承受发电机转子和水轮机转子的全部重量以及水流产生的全部轴向推动。
回复
jts3
2006年09月10日 14:00:22
5楼
5):怎样减小定子铁芯的端部发热?
铁芯端部发热主要是由于定子铁芯端部存在很强的漏磁通,致使铁芯端部产生很大的涡流,造成局部过热。
减少端部过热的方法:一是增大铁芯端部的气隙,这样可以增大磁阻使漏磁通减少;二是设法改善铁芯端部和端压板的冷却;三是压圈用无磁性钢或无磁性铸铁制成。
回复
jts3
2006年09月10日 14:01:51
6楼
6):同步发电机绝缘电阻低于标准或产品技术条件规定的数值原因有哪些?
原因:运输、存放、长时间停机或有水滴入电机内使线圈受潮。
处理:可用短路电流法进行干燥。
发电机发不出电有哪些常见原因?如何处理?
(1)原因:接线错误。
处理:按接线图检查纠正。
(2)原因,转速太低。
处理:测量转速并使之保持额定值。
(3)原因:定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物,接线螺丝松脱,连接线断线、定子绕组断线。
处理:用万用表或试灯法查明断线处。检查各接线螺丝连接情况及接触情况。
(4)原因:励磁回路断线或接触不良。
处理:用万用表查明断线处,将断线处重新焊牢包扎绝缘。
(5)原因:整流管(包括整流二极管、可控硅)损坏。
处理:调换已损坏的元件。
(6)原因:电刷与滑环接触不良或电刷压力不够。
处理:清洁滑环表面,打磨电刷,使其与滑环表面吻合,增加电刷压力。
(7)原因:刷握生锈,电刷不能上下滑动。
处理:用砂布擦净刷握内表面,如损坏,应更换。
(8)原因:励磁机电刷位置不正确,电刷损坏或弹簧压力不够。
处理:将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。
(9)原因:原动机旋转方向不对。
处理:改变原动机旋转方向。
(10)原因;励磁机绕组接线错误,极性接反。
处理:改正绕组接线,并按其极性用干电池、蓄电池重新充磁。
(11)原因:励磁机磁场变阻器断线。
处理:查明断线处并接好。
(12)原因:可控硅励磁装置不起励。
处理:检查主机是否有剩磁电压,如果没有则应向转子励磁绕组充磁,或者检查触发器是否工作。
(13)原因:可控硅触发不工作。
处理:检查交流电源是否投入。
(14)原因:发电机剩磁消失,或剩磁太小。
处理:用直流电源重新充磁。
回复
jts3
2006年09月10日 14:03:03
7楼
7):发电机电压太低的常见原因有哪些?怎样处理?
1)原因:原动机转速太低。
处理:调整原动机转速至额定值。
(2)原因:励磁回路电阻过大。
处理:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等。
(3)原因,励磁机电刷不在中性线位置,或弹簧压力过小。
处理:将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。
(4)原因:有部分整流二极管被击穿。
处理:检查、更换被击穿的二极管。
(5)原因:定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。
处理:检查故障,予以清除。
(6)原因:电刷接触面太小,压力不足,接触不良。
处理:如果由于换向器表面不光引起,可在低速下,用砂布磨光换向器表面,或调整弹簧压力。
发电机电压过高的常见原因有哪些?如何处理?
(1)原因:转速过高。
处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。
(2)原因:分流电抗器铁芯气隙过大。
处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙。
(3)原因:磁场变阻器短路;调压失灵。
处理:找出短路点,予以消除。
(4)原因:发电机事故飞车。
处理:紧急停机进行事故处理。
回复
jts3
2006年09月10日 14:03:37
8楼
8):小型水轮发电机有几种励磁方式?分别采用哪种励磁装置?
小型水轮发电机的励磁方式有他励和自励两种:
他励采用直流励磁机励磁。
自励采用半导体励磁,如硅整流、可控硅整流、三次谐波励磁等
回复
jts3
2006年09月10日 14:04:17
9楼
9):直流励磁机励磁和半导体励磁各有何优缺点?
直流励磁机励磁的优点:
(1)简单可靠、设备投资及运行费用都较少。
(2)励磁机的运行只与发电机的原动机有关,与外部电网无联系,所以外部电网的故障不会影响励磁机的正常运行。
直流励磁机的缺点:维修工作量大,检修励磁机必须停机。
半导体励磁的优点:
(1)体积小,重量轻,维护工作量小。
(2)反应快,调节方便,简化了操作手续,减轻了值班人员的劳动强度,提高了电能质量。
(3)励磁容量大。
半导体励磁的缺点:由于电源与电网相连,受系统的影响大,控制调节系统复杂。
回复
jts3
2006年09月10日 14:05:03
10楼
10):.复励发电机电压不正常的常见原因有哪些?如何处理?
1)原因:电抗器、电流互感器线圈断路或短路,不发电。
处理:找出断路或短路处或调换新线圈。
(2)原因:整定电阻太小,电压低。
处理:适当调整整定电阻。
(3)原因;电抗器气隙小,电压低。
处理:重新调整电抗器气隙,保持额定电压。
(4)原因:电抗器气隙过大,电压偏高。
处理:将电抗器气隙调小,保持电压为额定值。
回复
jts3
2006年09月10日 14:05:50
11楼
11):可控硅励磁发电机电压不正常的常见原因有哪些?如何处理?
1)原因:可控硅控制板击穿或开路,不发电。
处理;用万用表检查可控硅若被击穿,应更换。
(2)原因:可控硅开放时间太迟,电压低。
处理:调整可控硅的开放角。
(3)原因:触发环节损坏,不发电。
处理:拆下触发环节,检查故障,予以消除。
回复