JGJ16-2008第12.3.5条,照明线路加穿1根PE保护接地绝缘导线。可是验收规范上要求2.4米下必须加。2.4米以上用不用加?

JGJ16-2008第12.3.5条,照明线路加穿1根PE保护接地绝缘导线。
可是验收规范上要求2.4米下必须加。2.4米以上用不用加?
免费打赏
zamwry
2012年02月13日 09:21:41
23楼
民规要求Ⅰ类照明灯具及安装高度低于2.4米的灯具均需加装一根PE线,而现在几乎灯具均为I类,所以现在设计时一般均采用带保护线的配线方式
回复
小清新
2012年02月13日 10:07:35
24楼
系统图和平面图当然应一致
回复
el-jiang
2012年02月13日 14:59:40
25楼
0类灯具规定不让生产了,现在设计一般全部加PE了。
回复
zzaq6789
2012年02月13日 14:59:43
26楼
学习了,长见识
回复
wenwen
2012年02月13日 16:07:17
27楼
2类灯具就是绝对绝缘安全的,这样的灯具不需要加PE线
回复
haohaizi315
2012年02月14日 09:08:20
28楼
应该加。设计规范和验收规范升版没同步吧。2.4m以下是人有可能直接触及的高度,加地线防止人身伤害,2.4m以上I类灯具维护的时候,维护人员有可能使用铝合金或者钢制人字梯,更有必要加地线防止人身伤害,被电击休克后从高处坠下的情况要坚决避免。这也是设计安全的要求。
回复