JGJ16-2008第12.3.5条,照明线路加穿1根PE保护接地绝缘导线。可是验收规范上要求2.4米下必须加。2.4米以上用不用加?

JGJ16-2008第12.3.5条,照明线路加穿1根PE保护接地绝缘导线。
可是验收规范上要求2.4米下必须加。2.4米以上用不用加?
免费打赏
蛋腚
2012年02月09日 08:50:21
13楼
0类灯具规定不让生产了,现在设计一般全部加PE了。
回复
hblcsb001
2012年02月09日 10:10:36
14楼
一般设计均加PE线
回复
dbzhnh
2012年02月09日 10:59:38
15楼
请问。系统图上通常加PE线。标3x2.5。那平面图上标导线根数的时候是不是也应该加上PE线呢
回复
qibo12
2012年02月09日 14:44:56
16楼
2.4米以下PE线还是必须要加的
回复
小清新
2012年02月10日 08:42:59
17楼
6楼说得正确,加吧
回复
fysxf2408
2012年02月10日 11:21:40
18楼
2.4米以上 没有硬性要求 可以不加的
回复
dqgcjude
2012年02月10日 16:08:34
19楼
是不是2.4米以上,一般情况下比较难触及,所以可以不加PE线? 现在的规定是0类不允许生产,也就是说现在符合规定的必须加PE?
回复
fredsuyuhan
2012年02月10日 19:05:00
20楼
我们做工厂设计时:在危险区域1区,2区环境加专用PE线保护,在正常环境用镀锌钢管穿电线或电缆充当PE保护线。不论多少米。
回复
金霸王
2012年02月12日 12:59:35
21楼
加了更安全,加了以后增加设备更方便,加了成本约多5%--15%。
回复
jiediji
2012年02月12日 19:56:59
22楼
新手学习中。
回复