【请问】照明线路是否要加1跟PE绝缘导线?
kcl5331
kcl5331 Lv.2
2012年02月06日 10:28:55
来自于照明工程
只看楼主

JGJ16-2008第12.3.5条,照明线路加穿1根PE保护接地绝缘导线。可是验收规范上要求2.4米下必须加。2.4米以上用不用加?

JGJ16-2008第12.3.5条,照明线路加穿1根PE保护接地绝缘导线。
可是验收规范上要求2.4米下必须加。2.4米以上用不用加?
dianqi0
2012年02月07日 11:20:41
2楼
Ⅰ类照明灯具及安装高度低于2.4米的灯具均需加装一根PE线
回复
zsh340
2012年02月07日 12:38:40
3楼
回复
gigi0201
2012年02月07日 14:37:20
4楼
2.4米以上 没有硬性要求 可以不加的
回复
clyly2246
2012年02月07日 16:27:04
5楼
新手学习中。
回复
zwx_29
2012年02月07日 17:56:47
6楼
0类灯具规定不让生产了,现在设计一般全部加PE了。
回复
lnhldlwj
2012年02月07日 20:44:27
7楼
还是加上保险,也不费事。
回复
bobodemoo
2012年02月08日 08:28:06
8楼
现在一般要使用I类照明灯具,所以一定要加PE线。
回复
大拇哥
2012年02月08日 09:22:59
9楼
1类灯具与二类灯具的区别是什么呢?能不能详细说一说,不懂,谢谢!
回复
el-jiang
2012年02月08日 09:59:37
10楼
0类灯具规定不让生产了,现在设计一般全部加PE了。
回复
zwj6314
2012年02月08日 15:28:17
12楼
所有金属灯具都必须加一根保护零线 安全第一
回复