超高层建筑雨污排水立管是否要做消能装置?
山泉雾雨
山泉雾雨 Lv.12
2011年12月23日 09:40:33
只看楼主

俺现在在做一个58层高的商住楼项目水电管理,该项目总高度约220m,雨、污排水立管都是采用国标柔性铸铁排水管,污水、废水都有专用排气管,排水管在7层转换汇总下排,7层以上的立管高度也有近180m,设计无任何消能措施,在图纸会审时我也提出是否增加消能装置的问题,设计答复不用,我一直疑虑,水流落差那么大是否会冲击损坏管道?排入的或施工时跌入的石子是否会产生破坏性后果?请大家各抒己见,交流交流......

俺现在在做一个58层高的商住楼项目水电管理,该项目总高度约220m,雨、污排水立管都是采用国标柔性铸铁排水管,污水、废水都有专用排气管,排水管在7层转换汇总下排,7层以上的立管高度也有近180m,设计无任何消能措施,在图纸会审时我也提出是否增加消能装置的问题,设计答复不用,我一直疑虑,水流落差那么大是否会冲击损坏管道?排入的或施工时跌入的石子是否会产生破坏性后果?请大家各抒己见,交流交流......
免费打赏
john-gps
2012年02月20日 08:59:04
42楼
再一次的学习到知识!
回复
yyyqqq555
2012年02月20日 17:12:03
43楼
在最底层用给水铸铁管或者钢管,给水铸铁管与普通排水铸铁管连接时,加工一个钢制管件即可。
回复
tbqyc
2012年02月21日 18:04:23
44楼
如果从理论讲,排水达到终限流速后,流速不变,对底部的冲击力量也不会继续增加,所以从理论说也不必再消能
回复
hdh6709
2012年03月06日 13:26:01
45楼
个人觉得为保险起间还是设置的为好啊!!
回复
yaoqingwang2345
2012年03月07日 21:10:08
46楼
尽量增加消能装置,很多设计人员都是刚出校门,不了解实际需要。
回复
gaojie1974
2012年03月13日 11:29:30
47楼
比较同意不必设置的观点
回复
kyipie
2012年08月09日 11:22:08
48楼
雨水应该采用钢管或衬塑,因为两种排水的水流形态不同。雨水是汽水混合物,而排水有终限流速。就雨水而言,我赞成中间消能,因为其对底层排水检查井的破坏比较严重。排水嘛,不解释了。
回复
zhaotin
2012年08月09日 14:18:06
49楼
还是设的好!理论上也没错,但只是理论。
在管壁形成膜或水流沿管壁流,都是有假设条件的!如果管径较大,就一小股水,在管中间直落,还能膜吗?以及没有考虑支流水干扰情况。所以,讨论是否要设?不如就此最好做个试验,采用不同管径,不同水量,以及其他支管水流影响,看看管底有多少压力,再确定采用何种管材以及是否要设!
回复
sunhanzh
2012年08月09日 16:39:14
50楼
要做减压措施吧,那么高,直接一根立管下来
回复
weiguoli520
2012年08月23日 16:08:08
51楼
那么高不加消能装置?恐怖哦
回复