俺现在在做一个58层高的商住楼项目水电管理,该项目总高度约220m,雨、污排水立管都是采用国标柔性铸铁排水管,污水、废水都有专用排气管,排水管在7层转换汇总下排,7层以上的立管高度也有近180m,设计无任何消能措施,在图纸会审时我也提出是否增加消能装置的问题,设计答复不用,我一直疑虑,水流落差那么大是否会冲击损坏管道?排入的或施工时跌入的石子是否会产生破坏性后果?请大家各抒己见,交流交流......

俺现在在做一个58层高的商住楼项目水电管理,该项目总高度约220m,雨、污排水立管都是采用国标柔性铸铁排水管,污水、废水都有专用排气管,排水管在7层转换汇总下排,7层以上的立管高度也有近180m,设计无任何消能措施,在图纸会审时我也提出是否增加消能装置的问题,设计答复不用,我一直疑虑,水流落差那么大是否会冲击损坏管道?排入的或施工时跌入的石子是否会产生破坏性后果?请大家各抒己见,交流交流......
免费打赏
lzy_215793334
2012年08月27日 16:42:44
52楼
要加消能装置
回复
fzq19760709
2012年08月28日 09:05:10
53楼
如果从理论讲,排水达到终限流速后,流速不变,对底部的冲击力量也不会继续增加,所以从理论说也不必再消能。但是理论不是实际,根据现场的实际经验,效能措施是必须的。为什么说,搞工程的,实际经验很重要啊,就是这个道理。
回复
gy406021954
2012年08月28日 10:48:45
54楼
国产的铸铁管脆性太大,建筑层数较高,水流流速较大,管道在进行雨水排放时,不能达到满流,预估管道震动较大,管道有可能会因震动而滑脱,PVC管材就更不用说了,我们目前在做的瑞士进口的HDPE高度聚乙烯的管材,以当地50年暴雨重现期为设计原则与基准,屋面雨水排放时,管道形成满流,及虹吸系统。专用的系统管道组件,会在雨水排放时,减少挂到的震动。





联系人:郭洋
微信或 扣扣:406021954
回复
pipadan
2012年08月28日 11:20:57
55楼
个人认为不必设置
回复
水将
2013年09月06日 19:35:42
56楼
没做这么高的 学习了
回复
shibigang
2013年09月07日 01:31:45
57楼
采用既能消能又能降噪还能增加排水能力的内螺旋管撒
回复
骆驼之旅
2017年01月06日 20:10:34
58楼
不用设置消能装置,但是超过100米的建筑这是要采用柔性铸铁管,给排水措施里面4.5.10要求了的。
回复
骆驼之旅
2017年01月06日 20:12:01
59楼
feixiang6578 发表于 2011-12-23 11:39 虽然没有严格规定,从使用效果看,最好是加消能装置,这样既可以减少水流噪音大,同时也可以减少水流向下的 …加了消能装置后恰恰会增加噪声,且在消能装置上一层的卫生设备容易返水。
回复
骆驼之旅
2017年01月06日 20:13:30
60楼
山泉雾雨 发表于 2011-12-23 14:45 不是说势能越高,底部动能就越大吗?水流速度不是越来越大的?如果是固体物呢?所以要求排出管是柔性铸铁管。
回复
骆驼之旅
2017年01月06日 20:13:55
61楼
wittey 发表于 2011-12-23 15:22 你看一下建筑给排水的关于排水流态的章节吧:handshake
回复