曝气池溶解氧低怎么解决
liu7352
liu7352 Lv.2
2011年12月09日 11:26:34
来自于水处理
只看楼主

A/O法处理化肥厂污水,设计40立方/小时,NH3-N小于250,COD小于600,现在进水20立方/小时,NH3-N约200,COD约600,出水NH3-N约15,COD约30,但O池溶解氧最高只有0.5,提高到进水40立方/小时,出水NH3-N约55,不合格;COD约60,O池溶解氧为最高0.1,基本没有了。污泥30分钟沉降比40,2小时20,请帮忙分析下哪里出问题了,谢谢,本人小白 进水溶解氧也很低,只有0.4,溶氧仪确定没问题。

A/O法处理化肥厂污水,设计40立方/小时,NH3-N小于250,COD小于600,现在进水20立方/小时,NH3-N约200,COD约600,出水NH3-N约15,COD约30,但O池溶解氧最高只有0.5,提高到进水40立方/小时,出水NH3-N约55,不合格;COD约60,O池溶解氧为最高0.1,基本没有了。污泥30分钟沉降比40,2小时20,请帮忙分析下哪里出问题了,谢谢,本人小白
进水溶解氧也很低,只有0.4,溶氧仪确定没问题。
补充一下,曝气量一直开到最大的,风机风压,电流正常
xsh116
2011年12月09日 11:33:53
2楼
那就是你风机选型不对了,风机风量不够。
经验计算,每去除1kgBOD需要1.5-2.0Kg氧气
每去除1kg氨氮需要4.7kg氧气
一般微孔曝气气的氧利用率按10-12%计算
你折合计算一下,空气量够不够。
还有你确认一下原水水质不是不你设计水质。
回复
zpdbtx
2011年12月09日 16:15:13
3楼
风量多大啊,曝气装置采用的什么
回复
blackbeckham
2011年12月10日 17:28:32
4楼
回流是多少?减小回流
回复
dyd5505
2011年12月10日 20:06:38
5楼
增加曝气装置,如果改造困难可采用浮艇式推流曝气机,安装方便,控制简单
回复
飞啊飞啊
2011年12月10日 20:18:08
6楼
鼓风机风量不够,设计当初估计只计算了有机污染物的污泥负荷,氨氮负荷没做计算。鼓风机的风压,电流,运行正常参数,如果都正常,说明曝气量不够,增加鼓风机的数量就行。再就是氧的利用率不高,曝气器可能不匹配。
回复
春风拂面
2011年12月11日 16:06:21
7楼
进水的水质和水量基本在设计范围内,DO低有几个原因:一是楼上诸位所说的核算下需氧量计算是否有误,而是MLSS高的话需氧量是要增加的,可能的话降低MLSS会使DO高一些,但是要确保合适的污泥负荷。
回复
曝气软管之父
2011年12月11日 18:25:18
8楼

六楼说得对!还有可能曝气头进水了,造成堵塞,直接就影响了曝气效果。建议贵公司借维修曝气器的机会,更换一种形式的曝气器。
可以用我的用户名登入我公司网站浏览一下,或许对你有所借鉴。
我公司最新专利产品“TPU曝气充氧软管”是集目前大部分曝气器优点为一体的,最新曝气产品。
它的优点是;曝气均匀、氧利用率高、四年以上的绝对免维修。
目前在环保水处理领域已普遍推开。
楼主你感兴趣的话,我可以优惠价给你一试,保证不会让你失望!

[ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2011-12-12 10:09 编辑 ]
回复
mikeding
2011年12月13日 16:05:17
9楼
这个池子的生化培养已经很好了。实现了大量的同步反硝化,值得我们学习。但是如果要真正达标还需要再建个池子,有兴趣联系QQ874941228交流
回复
曝气软管之父
2011年12月19日 17:15:30
10楼
楼主只不过‘请帮忙分析下哪里出问题了’,你倒好!叫人家再搞个池子。呵呵!搞大了!!!!!!
回复
zyl357835300
2011年12月21日 16:34:05
11楼
溶解氧不够就是充氧量不够直接原因就是风机选型没选好,
回复