单层框架,屋面板做的无梁楼盖实心板。施工完成后即发现柱帽处有大量裂缝,且为普遍现象。原先用其他软件设计,现用STRAT进行计算复核,发现冲切不够,且原图的实际配筋相对与STRAT的计算数值偏小。请同行帮忙分析分析这种形态的裂缝到底属于什么原因造成的?附了两张图,一张是“X向板面配筋计算值”,原图的配筋为12@100另一张图为柱帽裂缝图该图为向下俯视屋面,内框为柱区域,外框为柱帽区域。红色的线为描的裂缝走向图
单层框架,屋面板做的无梁楼盖实心板。
施工完成后即发现柱帽处有大量裂缝,且为普遍现象。原先用其他软件设计,现用STRAT进行计算复核,发现冲切不够,且原图的实际配筋相对与STRAT的计算数值偏小。请同行帮忙分析分析这种形态的裂缝到底属于什么原因造成的?
附了两张图,一张是“X向板面配筋计算值”,原图的配筋为12@100
另一张图为柱帽裂缝图
该图为向下俯视屋面,内框为柱区域,外框为柱帽区域。红色的线为描的裂缝走向图
(引自佳构STRAT官方网站论坛, 链接:
http://www.strat.cn/bbs/detail.asp?ID=2534)
[
本帖最后由 yale16 于 2011-11-25 14:35 编辑 ]
12楼
不错的资料,下来学习!
回复
13楼
做空心楼盖的新手,路过学习学习
回复
14楼
回复
15楼
我验算了下,柱对柱帽冲切是满足要求的!并且冲切有比较大的富余
回复
16楼
yale16 发表于 2011-11-25 21:54 管理员回复5:STRAT计算得到的配筋云图如下(X向板顶)。按计算配筋,柱帽需要d18@100。我验算了下,柱对柱帽冲切是满足要求的!并且冲切有比较大的富余! 看是不是有别的原因哦!
回复
17楼
yale16 发表于 2011-11-25 21:54 管理员回复5:STRAT计算得到的配筋云图如下(X向板顶)。按计算配筋,柱帽需要d18@100。这个18@100 是怎么的出来的? 没看明白
回复
18楼
路过学习 谢谢楼主
回复
19楼
这种方法使的柱帽配筋偏小。与STRAT精确分析的结果相比,几乎相差一倍。
==============================================
是否可以确定这些裂缝就是这种原因导致?!
回复
20楼
顶一下
回复
21楼
施工质量也是一个很大的原因!!
回复