关于地下室无梁楼盖体系柱帽构造配筋的问题
anchoritexg
2011年12月08日 15:46:50
只看楼主

新手,刚开始做一个公建,地下室是采用无梁楼盖体系,关于柱帽配筋比较困惑,看了一个相关的帖子http://bbs.co188.com/content/170_1422440_1.html提出柱帽按构造配筋走,那就有个问题,我这个做的是单倾角矩形柱帽,构造配筋的话配筋率取多少,按新砼规取单侧0.2%,且还有个计算的问题,柱帽是倾角的,配筋率=配筋面积/计算截面,配筋面积怎么算,计算截面怎么取,坐等高人解答。

新手,刚开始做一个公建,地下室是采用无梁楼盖体系,关于柱帽配筋比较困惑,看了一个相关的帖子 http://bbs.co188.com/content/170_1422440_1.html
提出柱帽按构造配筋走,那就有个问题,我这个做的是单倾角矩形柱帽,构造配筋的话配筋率取多少,按新砼规取单侧0.2%,且还有个计算的问题,柱帽是倾角的,配筋率=配筋面积/计算截面,配筋面积怎么算,计算截面怎么取,坐等高人解答。
anchoritexg
2011年12月08日 15:47:45
2楼
自己回复下,把帖子顶起来
回复
anchoritexg
2011年12月08日 15:49:14
3楼
再补充一下,同样的道理,柱墩也按构造配筋吗,配筋率按多少执行,怎么个算法
回复
anchoritexg
2011年12月08日 16:24:48
4楼
回复
anchoritexg
2011年12月08日 16:50:48
5楼
回复
hyp1962
2011年12月08日 20:14:08
6楼
柱帽配筋就是按构造配筋,可以看一下11G101-1图集或相关的构造手册.
回复
linxiaozhong3838
2011年12月09日 16:24:27
7楼
计算不就是板柱冲切吗?构造配筋跟0.2%没一点关系,这不是纵向受力钢筋。构造配筋多少可以参考 <混凝土结构构造手册> 有色院编
回复
lyg20030908
2011年12月09日 17:02:27
8楼
柱冒计算为抗冲切计算,构造要求按砼规范9.1.11条。
回复
霸v爵
2011年12月09日 18:24:19
9楼
顶楼主,推荐新手书,建筑在风及地震作用下的简化计算 http://jg.co188.com/content_paper_58470127.html梁式转换层探讨 http://jg.co188.com/content_paper_58470359.html品味钢筋混凝土设计 http://jg.co188.com/content_paper_58470606.html
回复
cadxzhou
2011年12月10日 15:12:37
10楼
建议参考周果行编著《房屋结构毕业设计指南》第八章——无梁楼盖设计。有设计方法、计算例题,还有柱帽构造图。该书电子版网上有得下载。