请教大家关于办公楼无障碍卫生间的报警问题(在线等)
garnetdcd
garnetdcd Lv.7
2006年07月22日 11:54:41
只看楼主

现在的办公楼要求做残疾人无障碍设计,相应的办公楼公共卫生间也要做成无障碍卫生间。无障碍卫生间需要有报警按钮,我在网上查了一下,只提到“在卫生间内400-500mm的高度范围内残疾人容易接触的部位设置1个红色按钮,下设1个标明紧急呼叫按钮的标牌,并在厕所门外的上部设1个红色的警示灯,当内部按钮被启动后,警示灯就会闪亮,以提示工作人员予以帮助”。现在就想请教各位高手了,这种报警装置设在什么位置最合适呢?“容易接触的部位”,到底是卫生间门的内侧附近?还是要求在厕位附近呢?

这种报警装置的供电,可以用干电池么?(我不大想从AL里引电源线过去……呵呵)

本站的办公楼图纸,我看了几个,貌似都没做这个无障碍卫生间的报警……只好请教大家啦~在这里先谢了~各位~
nancy1118
2008年04月24日 16:05:37
2楼

残疾人卫生间报警按钮的设置 设置方法有没有.
回复
zfwkkgzjs
2008年05月03日 19:22:20
3楼
我的建议是你能不能两个地方都装上呢,这样或许更方便一点,而且最好也要加上声音报警.
回复
wjx478994
2008年10月10日 20:46:59
4楼
残疾人卫生间报警按钮的设置 设置方法有没有.
回复
crazyboy
2008年10月10日 22:37:45
5楼
残疾人马桶边上,因为关上门后出危险不容易被发现
回复
petro1115
2009年02月10日 01:42:50
6楼
契合国标规范,专为无障碍卫生间、无障碍客房等求助呼叫需求而开发,严格按照中华人民共和国行业标准GJG 50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》设计制造,在实现求助呼叫功能的前提下,力求设计简单,安装方便,功能实用。

非联网版

系统组成:呼叫面板(DTA971),残卫报警器(DTA972),只有两个组件,简单实用(请提供DC24V电源)。
呼叫面板(DTA971)
86mm×86mm×31mm,安装方便
供电电压DC24V
呼叫复位一体设计
外观精致大方,多种面板颜色选择
内置数字电路设计,非机械式开关
面板具有多种信息显示,人性化设计
残卫报警器(DTA972)
86mm×86mm×31mm,安装方便
供电电压DC24V
外观精致大方,多种面板颜色选择
数字电路设计,内置CAN通讯模块
残卫标识清晰,光+语音报警,报警信息明确

联网远程监控版
联机版采用基于CAN国际标准的工业级现场总线技术,与一般的通信总线相比,CAN总线具有完善的通信协议,通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性;传输距离远、抗电磁干扰能力强;可靠的错误处理和检错机制;自动检测报文发送成功与否,可硬件自动重发,传输可靠性高等等优点。
可将监控主机设置在值班室,对多个节点求助呼叫装置进行联网监控,卫生间内,除求助面板及报警器外,无需增加任何设备。
系统组成:DTA系列残卫呼叫系统监控软件,残卫监控主机, CAN-232转换接口,呼叫面板(DTA971),残卫报警器(DTA972)。
主要功能及特点:
多节点联网远程监控,最大支持256个节点同时监控
自检功能,定期自动检测各个节点是否在线
监控节点可自定义名称,便于识别位置信息
求助复位一体设计,监督管理人员到现场消除报警音
实时详细记录求助信息,含求助时间,地点,复位时间等
历史数据存储,查询,报警信息存储数量自定义

[ 本帖最后由 petro1115 于 2011-1-3 22:18 编辑 ]
回复
suxicheng
2009年06月18日 16:37:29
7楼
无障碍卫生间求救系统分求助开关、声光显示屏、位置编码主机和电源四部分组成。
工作原理:当求助开关(CW40K)发出求救信号时,设置在卫生间门外的声光显示屏(CW40X)发出断续的报警声和闪烁灯光,以指示施救。值班中心的位置编码显示主机(CW40Z)也发出断续的报警声并显示报警开关(CW40K)的位置编码,提示值班人员有人报警和报警的位置。当报警人员自救或得到其他帮助后可以自行关闭报警开关。报警开关关闭后,声光显示屏停止报警和闪光,值班中心同样停止报警,但显示最后一次报警的编码。
求助开关CW40K 按照我国《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001第7.8.2条(强制性条文)规定,求助开关安装在距地面0.40~0.50米处。
声光显示屏CW40X 安装在卫生间门上方。
位置编码显示主机CW40Z 安装在值班中心。电源 采用隔离变压器电源,很好的保证与市电隔离,使用更加安全可靠。电源设计有两小时以上的蓄电池备用电源,同时设计有电子过流和短路保护装置,无需人工控制。输入电压AC220V,输出电压为低压18V。

系统 系统采用总线制连线方式,总线为RVV3×0.5护套线。电源连接无正负极之分,连接时保证与开关的中线相连。