设计手册中提到,测量表计用电流互感器的额定一次电流应选为1.25倍的所测位置的额定一次电流。保护用电流互感器一次额定电流应大于该电气主设备可能出现的最大长期负荷电流,对Y/d接线的变压器差动回路,为使两侧电流互感器的二次电流能使差动继电器达到平成,应将变压器的Y测电流互感器的额定一次电流增大1.732倍。实际选择中存在以下问题,请问如何解决?1、计量回路、测量回路、保护回路需要选择不同的变比么?具体按额定电流的多少来选择呢?
设计手册中提到,测量表计用电流互感器的额定一次电流应选为1.25倍的所测位置的额定一次电流。保护用电流互感器一次额定电流应大于该电气主设备可能出现的最大长期负荷电流,对Y/d接线的变压器差动回路,为使两侧电流互感器的二次电流能使差动继电器达到平成,应将变压器的Y测电流互感器的额定一次电流增大1.732倍。实际选择中存在以下问题,请问如何解决?
1、计量回路、测量回路、保护回路需要选择不同的变比么?具体按额定电流的多少来选择呢?
2、对于用户终端变电站,两条进线一运一备,也可能各带一台主变,各回路按哪种情况考虑呢?若本期置建设一台主变,是不是按本期考虑,然后终期改变分接头位置呢?
3、将变压器Y侧电流互感器的额定一次电流增大1.732倍,如何理解呢?为什么要这么处理?
请不吝赐教,谢谢!:)
32楼
我想电流互感器应当在100%额定电流附近有最高的准确度,而计量对准确度要求最高,所以变比选得最接近工作电流。正常运行时,变压器最理想的负载应当是60%~80%,所以计量级的电流互感器额定一次电流是不是选的可以稍微小于一次额定电流。测量考虑的也是检测的正常电流,所以取得也比较接近一次额定电流。而保护用CT针对的是故障情况,主要要减少CT饱和带来的影响,所以取较大的额定一次电流。不知道这样想对不对?而且这个选择我想应当存在一个经验数据,希望哪位知道的兄弟可以给解释下。不胜感谢!
回复
33楼
多谢了,
回复
34楼
专业,说得好,学习
回复
35楼
电流互感器的变比计量回路可以按比额定电流大一级选择,测量回路按额定电流的1.3倍来选择,保护回路比测量回路大一级选择
大一级是什么概念?
回复
36楼
学习了。
回复
37楼
1,测量,保护电流互感器可以采用相同电流比,测量级要选用S级。
2,一般互感器有2-4个电流比,可根据实际情况选用.
回复
38楼
11
回复
39楼
小弟学习了很多东东,不是不给回帖,主要是水平太低,没有参与的实力,只是有时间就来看看高手的切磋,感谢这里的大侠们,让我学会了很多很多很多····
回复
40楼
好贴就得顶:) :) :) :)
回复
41楼
测量级和保护级变比不同的,我司也碰到过
回复