设计手册中提到,测量表计用电流互感器的额定一次电流应选为1.25倍的所测位置的额定一次电流。保护用电流互感器一次额定电流应大于该电气主设备可能出现的最大长期负荷电流,对Y/d接线的变压器差动回路,为使两侧电流互感器的二次电流能使差动继电器达到平成,应将变压器的Y测电流互感器的额定一次电流增大1.732倍。实际选择中存在以下问题,请问如何解决?1、计量回路、测量回路、保护回路需要选择不同的变比么?具体按额定电流的多少来选择呢?
设计手册中提到,测量表计用电流互感器的额定一次电流应选为1.25倍的所测位置的额定一次电流。保护用电流互感器一次额定电流应大于该电气主设备可能出现的最大长期负荷电流,对Y/d接线的变压器差动回路,为使两侧电流互感器的二次电流能使差动继电器达到平成,应将变压器的Y测电流互感器的额定一次电流增大1.732倍。实际选择中存在以下问题,请问如何解决?
1、计量回路、测量回路、保护回路需要选择不同的变比么?具体按额定电流的多少来选择呢?
2、对于用户终端变电站,两条进线一运一备,也可能各带一台主变,各回路按哪种情况考虑呢?若本期置建设一台主变,是不是按本期考虑,然后终期改变分接头位置呢?
3、将变压器Y侧电流互感器的额定一次电流增大1.732倍,如何理解呢?为什么要这么处理?
请不吝赐教,谢谢!:)
42楼
回复
43楼
收藏了,有时间慢慢研究,谢谢!
回复
44楼
受教了,谢谢楼主,帮顶一下
回复
45楼
这几天正在学习,谢谢
回复
46楼
谢谢一下楼主,支持楼主了。。。
回复
47楼
关于高压互感器一只互感器二次侧有二付绕组、三付绕组之分。假如是三付绕组第一付绕组为测量0.5/10 第二付保护绕组2/20第三付为保护绕组5/30可定做。前边为测量等级,后为额定电流倍数。
回复
48楼
有电器方面的同行与我联系交流。QQ号:617560154
回复
49楼
电流互感器的变比计量回路额定电流选择,测量回路按额定电流的1.3倍来选择,保护回路比测量回路大一级选择
回复
50楼
本公司专业做无功补偿设备,现诚招代理,欢迎加入QQ群6589516详聊
回复
51楼
非常感谢楼主抛砖引玉,非常感谢epriw_yu的解释。我在成套厂工作。曾遇到过这个问题:为一个小钢厂做设计,所选的互感器保护变比选小了没有裕度,运行时老是跳闸,最后没办法,换了额定电流大一级的互感器,至今没有再出问题。看了这个帖子,才明白当初情况的缘由。谢谢!
回复