【不解】电压互感器二次B相接地,为什么还有110V电压?
hefuquan
hefuquan Lv.3
2011年09月14日 09:10:36
来自于变压器
只看楼主

高压柜的电压互感器通常有两个组成V形接法,但二次的B相必须接点,既然接地了,为什么还会有110V电压呢?电压转换如何旋转,电压表都会显示110V,这是怎么解释呢?请各位师傅赐教了!

高压柜的电压互感器通常有两个组成V形接法,但二次的B相必须接点,既然接地了,为什么还会有110V电压呢?电压转换如何旋转,电压表都会显示110V,这是怎么解释呢?请各位师傅赐教了!
免费打赏
suekarenina
2011年09月18日 08:58:22
22楼
相间电压嘛,怎么高了10%呀?
回复
dongliuyun
2011年09月18日 09:22:56
23楼
求图纸分析!
回复
arongping
2011年09月18日 10:23:38
24楼
顶20楼的看法
回复
jinyan2004
2011年09月18日 11:00:44
25楼


B相接地是为了二次操作人员和设备的安全。
如果一次和二次之间的绝缘被击穿,二次电位将和一次相同,后果可想而知。
但如果有了B相接地,当绝缘击穿时,高压自然会因对地短路而保护断开。从而起到保护作用。


[ 本帖最后由 jinyan2004 于 2011-9-18 11:07 编辑 ]
回复
gsfzcxk
2011年09月18日 11:02:58
26楼
内部有个高压变压器给电的。
回复
jinyan2004
2011年09月18日 13:32:11
27楼


什么叫“大一互”?用简称也要别人懂吧?
“大一壶”?“一大壶”?。。。怪怪的。
回复
sdbly
2011年09月18日 14:19:47
28楼
谢谢了 我再翻些资料看看
回复
miaowulin
2011年09月18日 14:28:15
29楼
学习啊学习
回复
wjb851119
2011年09月18日 15:59:53
30楼
vv接线测量的线电压,B相接地的话,UAB=UBC=100V,UAC是UAB,UBC合成的100V,如果B相不接地,会有零漂,测量的线电压就可能不是100V了,为什么100会是110V,可能是一次有过电压吧
回复
nijian1987
2011年09月18日 16:26:30
31楼
呵呵 看看学学
回复

相关推荐