高压柜的电压互感器通常有两个组成V形接法,但二次的B相必须接点,既然接地了,为什么还会有110V电压呢?电压转换如何旋转,电压表都会显示110V,这是怎么解释呢?请各位师傅赐教了!
高压柜的电压互感器通常有两个组成V形接法,但二次的B相必须接点,既然接地了,为什么还会有110V电压呢?电压转换如何旋转,电压表都会显示110V,这是怎么解释呢?请各位师傅赐教了!
33楼
大连第一互感器有限公司
回复
34楼
没图,没看清楚啊!
回复
35楼
支持这个解释!
回复
36楼
来看看怎样的啊
回复
37楼
PT一次接地没
回复
38楼
看看是不是 表的问题
回复
39楼
这次来学习了,应该是你测的事线电压,三个电压表,每相线上一个
回复
40楼
楼主理解了什么是相电压与线电压就明白了。
回复
41楼
PT两相VV接法,测的是线电压 正常情况下应该是100V,PT 接线是不是有问题啊,