五星级酒店空调风管是否要求做内保温?
liulichen-1981@co163
2006年06月26日 11:13:02
来自于中央空调
只看楼主

现有一个五星级酒店工程,要求送风管内表面做25mm厚的玻璃棉保温层,并此玻璃棉表面要求厂家带有一层玻璃丝布,作用是保温和消声,请问各位大虾有没有这种做法?如果有,那施工工艺是什么样的?急,谢谢

现有一个五星级酒店工程,要求送风管内表面做25mm厚的玻璃棉保温层,并此玻璃棉表面要求厂家带有一层玻璃丝布,作用是保温和消声,请问各位大虾有没有这种做法?如果有,那施工工艺是什么样的?急,谢谢
免费打赏
fangzhisong
2006年06月27日 14:19:29
13楼
对噪音有特别要求的场所才做管内消音,五星级酒店没必要,但一般不用玻璃棉,
回复
xxiaoxxiangjun
2006年06月27日 15:46:25
14楼
五星级酒店我想没必要做那么高的噪音处理,而且风管内壁做玻璃棉的来保温(消声).如果产生工程问题或是原材料质量问题的话,很难的处理.
回复
tkdy2002
2006年06月27日 16:52:43
15楼
我就见过这样做的
用的地方还不是什么高级的地方
不知道效果杂样?
回复
shuidi82
2006年06月27日 17:39:02
16楼
最好还是不要这么作。我们也遇到过这种情况(噪音需要特殊处理),后来还是放弃了。
技术措施没搞好后果很严重的。
且也没有五星级就要这么作的说法。
回复
macan2000
2006年06月27日 17:50:11
17楼
明摆着要挣人,那有这么作的,在外面保温照样起到保温和隔音的效果,给监理作做关系取消了算了
回复
thw0215
2006年06月27日 20:05:00
19楼
多此一举
回复
coolwugao
2006年06月27日 20:15:54
20楼
7消声效果怎么样 啊 ,,,谁知道啊 ,,还有 在使用中 有什么隐患没 ,,
回复
xcthenet
2006年06月27日 21:02:21
21楼
欧文斯克林的玻璃棉风管性能是保温,隔音比较好,施工周期短,工艺简单,比较适合你说的5*级别的酒店,我做过的别墅就是采用这种风管,超级风管
回复
jack_zhao
2006年06月27日 22:03:23
22楼
现在好象橡塑比较好, 福乐斯非常好
回复
yanwei_dong4
2006年06月28日 09:31:00
23楼
#89,各位大虾好厉害啊,兄弟我真的是服了啊,兄弟没这么做过