学校体育馆消防主管是否可以焊接????
zhoujincheng_01
2011年08月15日 13:44:06
只看楼主

采用市政供水,消防主管(热镀锌钢管)有多处焊接现象,消防支队说消防管没有明确规定焊接规范,但是我查询了 消防管(热镀锌钢管)存在多处焊接; 不符合BG50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》第4.1.3条之规定,管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰火卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰焊接处应二次镀锌;

采用市政供水,消防主管(热镀锌钢管)有多处焊接现象,消防支队说消防管没有明确规定焊接规范,但是我查询了
消防管(热镀锌钢管)存在多处焊接;

不符合BG50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》第4.1.3条之规定,管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰火卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰焊接处应二次镀锌;

IMG_0129.JPG


IMG_0128.JPG


IMG_0127.JPG


IMG_0126.JPG

zhoujincheng_01
2011年08月15日 16:13:34
2楼
为什么没有人回复呢?是否有明确规范要求消防管道不允许焊接的?
回复
daqingwangdejun
2011年08月16日 15:17:33
3楼
消火栓管线设计规范没有明确要求不允许焊接;喷淋管线在《喷规》里明确热镀锌管不得焊接。
回复
w-jwei
2011年08月16日 18:58:58
4楼
一般镀锌钢管不用焊接,因为二次防锈处理比较麻烦!!
回复
eyuxiong
2011年08月17日 15:11:15
5楼
镀锌管不能焊~要么焊完了拉回去二次镀锌也行~主管就好好地用卡箍不行么,多方便。
回复
坚持坚持
2011年08月17日 17:45:22
6楼
消防是不允许焊接的。室外用卡箍连接又容易漏水。最好是换一种管材。
回复
hqiong2000
2011年08月18日 10:31:03
7楼
你上传的照片是管道直焊,现在一般不采用管道直焊,可以采用焊接法兰连接,但是要二次镀锌。
回复
djxaiwsl
2011年08月19日 19:59:55
8楼
消防管道可以焊接要求二次镀锌
喷淋绝对不允许焊接
应为焊接的焊渣会堵塞喷淋头,再说焊接的二次镀锌的不多或镀的都不是很好容易生锈都会堵喷淋头。
消防管道则影响不大
所以消防支队不会管,应该监理单位管好二次镀锌就行。像楼主发的图片焊点边没有法兰应该是没有二次镀锌
回复
xiaofanghejian
2011年08月20日 20:11:09
9楼
消防管道可以焊接要求二次镀锌
喷淋绝对不允许焊接
应为焊接的焊渣会堵塞喷淋头,再说焊接的二次镀锌的不多或镀的都不是很好容易生锈都会堵喷淋头。
消防管道则影响不大
所以消防支队不会管,应该监理单位管好二次镀锌就行。像楼主发的图片焊点边没有法兰应该是没有二次镀锌
回复
wsxy5211
2011年08月23日 14:44:06
10楼
路过,好好学习
回复
snqqjt
2011年10月16日 22:43:22
11楼
不允许焊接
回复

相关推荐

APP内打开