商场内的备用照明及疏散照明
hhsscc
hhsscc Lv.13
2006年05月25日 08:07:08
来自于照明工程
只看楼主

当大中型商场内的备用照明作为正常照明的一部分使用时,当发生火灾时如何强制点亮备用照明及疏散照明?

当大中型商场内的备用照明作为正常照明的一部分使用时,当发生火灾时如何强制点亮备用照明及疏散照明?
gctdqy
2006年11月20日 12:32:07
12楼
我认为火灾时只强启疏散照明即可,因为备用照明作为正常照明的一部分,在正常营业的时候是打开的,此时发生火灾仅联动切除一般照明,备用照明是仍打开的;在非营业时间,人员比较少,此时发生火灾,仅联动打开疏散照明即可满足要求.另外,备用照明的目的是确保正常工作或活动继续进行,疏散照明才是确保火灾时安全疏散.
回复
hhsscc
2006年11月20日 13:35:27
13楼

赞同
回复
ever1110
2007年04月14日 23:22:05
14楼
篷上设置疏散指示了,地面上还用设置吗????请大师们解答一下,如果要设置的话,多少米设一个?
在《消防安全标志设计、施工及验收规程》中说3.3.1中
建筑物内疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上设置的发光疏散标志,其方向指示标志图形应
指向最近的疏散出口或安全出口,且符合下列要求:
1.在地面上设置时,宜沿疏散走道或主要疏散路线连续设置;当间断设置时,蓄光自发光型标志间距不应大
于1.5m,电光源型标志不应大于3m。
我不知道如果不“间断“的意思是什么?难道要一直连续吗?还是给的距离太小了?
回复
ever1110
2008年01月05日 21:49:32
15楼
我有一个工程设计是装修的,是高层的其中一层,要求办公区有应急照明,如何切换,还必须有开关控制,哪位高手帮忙指点一下!十分感谢!
回复
扮猪吃老虎
2008年06月01日 21:28:31
16楼
大中型商场的照明是都算二级负荷
回复
cxwsy
2009年04月04日 11:51:53
17楼
“我认为火灾时只强启疏散照明即可,因为备用照明作为正常照明的一部分,在正常营业的时候是打开的,此时发生火灾仅联动切除一般照明,备用照明是仍打开的;在非营业时间,人员比较少,此时发生火灾,仅联动打开疏散照明即可满足要求.另外,备用照明的目的是确保正常工作或活动继续进行,疏散照明才是确保火灾时安全疏散.”

----赞同,但有一点,有些模糊,发生火灾时,切断非消防用电设备,备用照明应该也被切除的?大家讨论下
回复

相关推荐