消防应急照明和疏散指示系统控制调试流程图 附件21X505-2《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示 条文4.19.1应使消防联动控制器与应急照明控制器等设备相连接,接通电系,使消防联动控制器处于自动控制工作状态。应根据系统设计文件的规定,对消防应急照明和疏散指示系统的控制功能进行检查并记录,系统的控制功能应符合下列规定1应使报警区域内任两只火灾深测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按缸发出火灾报警信号;

消防应急照明和疏散指示系统控制调试流程图

附件21X505-2《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示

条文
4.19.1应使消防联动控制器与应急照明控制器等设备相连接,接通电系,使消防联动控制器处于自动控制工作状态。应根据系统设计文件的规定,对消防应急照明和疏散指示系统的控制功能进行检查并记录,系统的控制功能应符合下列规定
1应使报警区域内任两只火灾深测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按缸发出火灾报警信号;
2火灾报警控制器的火警控制输出触点应动作,或消防联动控制器应发出相应联动控制信号,点亮启动指示灯;3应急照明控制器应按预设逻辑控制配接的消防应急灯具光趣的应急点亮、系统蓄电池电源的转换;
4消防联动控制器应接收并显示应急照明控制器应急启动的动作反赞信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制赛显示的地址注释信息应符合本标准第4.2.2条的规定;5消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反债信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。
4.19.2应使火灾报警控制器与应急照明集中电源、应急照明配电箱等设备相连接,接通电源。应根据设计文件的规定,对消防应急照期和蔬散指示系统的应急启动控制功能进行检查并记录,系统的应急启动控制功能应符合下列规定1应使报警区域内任两只火灾絮测器,或一只火文探测器和一只手动火灾报警按缸发出火灾报警信号;
2火灾报警控制署的火警控制输出触点应动作,控制系统蓄电池电源的转换、消防应急灯具光漂的应急点亮。

image.png

457a5792b9ed70f02e4f.zip
31.0 MB
获得正版
张国鹏668
2022年08月31日 02:50:21
2楼

补充:民用建筑电气设计标准:13.6.2 消防应急疏散照明的蓄电池组在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。疏散标志灯平时应处于点亮状态,疏散照明灯可工作在非点亮状态。