冷水机组 与家用空调
abcd19890508
2011年07月04日 13:47:57
来自于制冷技术
只看楼主

为什么冷水机组排气压力比家用空调排气压力低 谢谢

为什么冷水机组排气压力比家用空调排气压力低 谢谢
abcd19890508
2011年07月06日 14:09:22
12楼
陕西省西安市
回复
adingkgb
2011年07月06日 17:41:39
13楼

不同机组不是完全一样的
有些是有独立油泵的,油压和高压无关
有些事用高压做油压动力的,那油压就和高压有关

最好根据机组的技术资料上的要求来
回复
abcd19890508
2011年07月06日 19:26:35
14楼
非常感谢 您那有开利HXC250A机组这方面的资料吗? 谢谢
回复
adingkgb
2011年07月06日 20:07:25
15楼

不好意思,运行维护的说明书我是有的,但不是电子版,没办法给你呀
回复
abcd19890508
2011年07月06日 20:11:18
16楼
那还是非常感谢您 谢谢
回复
abcd19890508
2011年07月06日 20:20:00
17楼
不好意思 我还想问您一下开利HXC250A机组怎样设置主 辅机 机组带的说明书上没有说这方面的知识 非常谢谢
回复
adingkgb
2011年07月06日 21:28:58
18楼

具体的内部资料我也没有

你可以做下试验,吧B机头系统的某个传感器拔出,使该系统故障报警。然后再启动机组,看看其他系统(机头能否运行起来)
也有可能是排序时间未到?
回复