求教:关于空调冷冻水供回水管之间旁通管问题
iamboy2571
iamboy2571 Lv.2
2011年05月19日 09:14:13
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈:小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。

各位前辈:
小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。
小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。
具体详见附件照片
请各位前辈给分析一下利弊

旁通管.jpg

免费打赏
adingkgb
2011年05月24日 22:58:09
82楼

这根管子的叫法很多啊
桥管 平衡管 盈亏管 去耦管 旁通管
回复
adingkgb
2011年05月24日 23:02:01
83楼


这其实是需要主机对水温做出反应的(加卸载)
如果末端设备的调节正确,二次泵流量能够真确的反应实际流量和冷量的需求(当然这要靠自控系统来保证),那么当一次流量大于二次流量,说明末端需水量减少(也可以认为是冷量需求减少),主机回水温度降低,主机就卸载。
回复
adingkgb
2011年05月24日 23:05:12
84楼

一次泵系统的在主供回水管之间的旁通管上确实要布置压差旁通阀
但这是2次泵系统,不是一次泵系统

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-11-21 08:37 编辑 ]
回复
ferver_777
2011年05月26日 20:23:39
85楼
这个是国外常见的二次泵系统,这根管是桥管
桥管将整个系统分隔为两个相对独立的回路:冷水生产和冷水输送
各回路均有自己的循环动力泵,即一次泵和二次泵
当冷冻机和末端设备的负荷相等时,桥管的流量是0;
当末端设备的负荷小于冷冻机时,桥管内水从送水流向回水
回复
imummyi
2011年05月26日 21:24:17
86楼
二次泵变流量系统,一次泵流量是不变的,二次泵变流量,其他如果是二次泵系统中如果有管道堵塞,那会出现像,负荷需求减小一样的结果,导致机组降载,这个时候该怎么判断 啊?
回复
jjx0710
2011年06月10日 11:10:06
87楼
路过,学习了
回复
uking
2012年11月20日 19:47:49
88楼
标准的二次泵系统,二次泵变流量,一次泵定流量,这根管叫平衡管。
回复
tomsheng426
2012年11月21日 16:46:27
89楼
这个系统没有问题,二次水集分水间的压差旁通阀,移到每个主回路干管上了,在主干管的供回水进行压差旁通,但前提是所有供回水回路,必须有压差旁通,就是用小的干管压差旁通阀,替代集分水器之间的压差旁通阀,缺点造价高些,有点,压差控制节能效果好些。
回复
snowocean
2013年05月10日 14:49:01
90楼
这是二次泵系统啊,旁通管上面就是什么都不加才对啊
回复
srt6366
2013年05月30日 16:48:39
91楼
加上才是有问题,一次侧就是要定流量,死循环,主机根据回水温度调整出力
回复