求教:关于空调冷冻水供回水管之间旁通管问题
iamboy2571
iamboy2571 Lv.2
2011年05月19日 09:14:13
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈:小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。

各位前辈:
小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。
小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。
具体详见附件照片
请各位前辈给分析一下利弊

旁通管.jpg

免费打赏
liangda_79
2011年05月24日 08:39:49
72楼
设计没问题,这根旁通管是调试之前系统拉循环用的,平时是常闭阀。
回复
zhangyadong123
2011年05月24日 09:05:35
73楼
但是在系统循环起来肯定会有水从中循环的!估计不像是冲洗管道用的!
回复
bottle8206
2011年05月24日 09:16:31
74楼
这样设计没问题的
因为采用一、二次泵,那根也不是平衡管道,是一次泵的管道,一次泵管道本来就是一个闭环短路,二次泵的吸入点就是一次泵的这个闭环管道
供冷的时候应该在二次泵的供回水管装压差旁通阀,供暖的时候是一次泵变流量系统,压差旁通阀可以装在集分水缸那里,系统运行关键是供冷供热间阀门的切换
楼主可以把你这个系统图发给我了解了解吗 谢谢 bottle8206@163.com
回复
victorhj
2011年05月24日 09:16:42
75楼
技术措施上有图P92页 P94有规定:应在冷热源侧和负荷侧的分集水器(或总供、回水管)之间设平衡管(旁通管)或耦合管,旁通管上不设阀门,旁通管管径不宜小于总供回水管管径。
回复
tshyj1998
2011年05月24日 10:46:46
76楼
路过,学习一下!
回复
imummyi
2011年05月24日 12:45:56
77楼
标准的二次泵变流量系统!
回复
liupingping198124
2011年05月24日 13:40:33
78楼
没问题,变流量系统供、回水之间都加旁通管,就是这个旁通管上应该增加阀门
回复
pcpc00001
2011年05月24日 15:50:28
79楼
楼主被人看笑话啦,那是二次泵系统中一次泵循环设置的盈通管,目的是保证制冷机组流量恒定。压差旁通才是设置在二次泵上的,负责根据压差调节供回水流量,当然如果是完全变频的变频泵的话,可以不用压差旁通管。如果是普通水泵带变频器的话,需要设置以保证水泵的最低流量
回复
xsgaojiancn
2011年05月24日 16:24:09
80楼
不清楚,了解一下。
回复
longvs1
2011年05月24日 17:17:44
81楼
看不太清,纯顶
回复

相关推荐

APP内打开