各位前辈:小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。
各位前辈:
小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。
小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。
具体详见附件照片
请各位前辈给分析一下利弊
62楼
一次泵循环是满足主机运行的,一般来说都是不变频的。
二次泵循环是满足末端负荷需求的,一般采用变频
这两个循环的流量会保持一致吗?
平衡管的作用就在这里啊
回复
63楼
同感。
一次的流量偏大时,进主机的水温低于末端的回水温度
二次的流量偏大时,送到末端的水温会偏高
回复
64楼
如果旁通水管上装有压差旁通阀是没有问题的,只装了一条直通的旁通水管那是绝对不行的,水路短路了
回复
65楼
压差旁通实际解决的是系统的流量问题:当各个区域负荷不同时,保证系统流量基本不变,也就是保护主机能正常运行,楼主发的图中300的旁通管(无阀门)肯定是错误的做法,后果有两种,1是水泵很容易过载,2末端的流量达不到。
回复
66楼
二次泵系统 这样就是对的啊
回复
67楼
系统图不全,如果有区域泵,这个阀门可以省。设计过,没问题。
回复
68楼
这个是个典型的二次泵系统的做法,没问题。
回复
69楼
学习了,还是第一次学习这种二次泵系统。以前没有接触过。这是个大系统呀!
回复
70楼
盈亏管的意思就是平衡两侧的流量不等.盈亏不就是多和少的意思吗
回复
71楼
在一次泵系统中那根是盈亏管,不能装压差阀的
回复