求教:关于空调冷冻水供回水管之间旁通管问题
iamboy2571
iamboy2571 Lv.2
2011年05月19日 09:14:13
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈:小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。

各位前辈:
小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。
小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。
具体详见附件照片
请各位前辈给分析一下利弊

旁通管.jpg

免费打赏
cqwsy98
2014年03月29日 19:01:47
92楼
学习的。。。
回复
paishui03
2015年11月04日 14:00:34
93楼
多谢大家,借楼主的光,看了这个帖子,学习了很多
回复
fengpphh2011
2016年05月26日 12:34:12
94楼
还是要考虑加装阀门(最好是加装手动的控制阀门),个人不认同所谓的设计原则,因为基本的设计出身没有去经历系统后续的实际运行状况,只是前期理论的设计结果。
二次的系统:一次主管旁通肯定会对末端设备的流量造成影响,至于这个流量要看具体的设计情况,如果在考虑节能效果的状态下,即系统中减少二次泵的使用,将整个二次系统变更为一次系统,用此套系统将会出现严重的短路现象。如果楼住还在的话,希望能够进行讨论!
回复
qq_1470247578428
2016年08月04日 02:07:55
95楼
问题怎么解决
回复
kevin02
2016年08月04日 11:49:47
96楼
典型的二次区域泵系统,没有什么问题。旁通管的作用只是作为一个平衡管的作用,保持一次冷冻机的流量。因为一次侧配置都是定流泵,二次则为变频泵,根据末端需求来变频,一次供给的流量不一定跟二次需要流量一样,所以存在一个矛盾,需要通过平衡管(也叫耦合管)来实现。
回复