斜板隔油沉淀池设计及,维护难点--斜板冲洗
胖了再瘦
2011年04月08日 16:18:24
来自于水处理
只看楼主

斜板沉淀池或隔油池,因其高的效率以及小的占地优势,常为设计师门所采用。但是运行起来后,往往因为不容易维护,产生斜管杂物淤积堵塞,最后失去处理能力而报废掉,让人不爽。各位达人请想想办法,采取些有效措施,根除斜板沉淀池的这个弊病!另:本人想设计一个斜管式隔油沉淀池,请各位指点。进水为含少量水玻璃,和硫酸铝,以及相当多的10号变压器油的废水,废水呈酸性PH5左右。表面负荷采用5m/h,斜管上水深1m,斜管下1.5m(为的是给沉渣留个位置),我想考虑让斜板模块做成方便吊出的形式,以方便出渣。

斜板沉淀池或隔油池,因其高的效率以及小的占地优势,常为设计师门所采用。但是运行起来后,往往因为不容易维护,产生斜管杂物淤积堵塞,最后失去处理能力而报废掉,让人不爽。
各位达人请想想办法,采取些有效措施,根除斜板沉淀池的这个弊病!
另:本人想设计一个斜管式隔油沉淀池,请各位指点。
进水为含少量水玻璃,和硫酸铝,以及相当多的10号变压器油的废水,废水呈酸性PH5左右。
表面负荷采用5m/h,斜管上水深1m,斜管下1.5m(为的是给沉渣留个位置),我想考虑让斜板模块做成方便吊出的形式,以方便出渣。
yellowtrees
2011年04月12日 10:10:50
12楼
学习学习了。呵呵
回复
ziliandnuli
2011年04月12日 13:53:45
13楼
每个月定期冲洗一次(消防水管冲洗即可),如果污泥量多得话(每天都要排泥)则可以设计自动排泥,这样就不会因为人为原因而造成污泥堆积,另外斜管基本2~3年一换,不然填料还是会坍塌的。如果含油量较高的话,则除油剂、絮凝剂、破乳剂等药剂的加药量要保证好,不然油泥聚集不起来会漂到下个构筑中去。
回复
tbhbwater
2011年04月13日 10:05:27
14楼
设计时可以考虑高压清水或回用处理水反冲洗装置,也可以设计反冲洗水管
回复
ssj1981
2011年04月14日 17:30:23
15楼
回复
hcs_003
2011年04月15日 11:24:48
16楼
过路过路 ,路过路过,学习学习再学习,努力努力再努力,谢谢!
回复
胖了再瘦
2011年04月15日 16:53:33
17楼
本人第一次发帖求租,比较愚钝,可能发错了地方,或者发错了类别。我接受批评。
我是一个公司的技术员,学过环保,但公司硬要我设计水处理,只好看书、查资料、上论坛。。。现学现卖
还望大师们见谅了。
回复

相关推荐