450*1200的框架梁配筋要注意什么?
icefirefly1
2011年04月06日 20:09:28
只看楼主

450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?要注意什么?请各位高手不吝指教!

450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。
要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?
要注意什么?
请各位高手不吝指教!
aaalzaaa
2011年04月06日 21:38:07
2楼
2/8/8,具体要多看技术手册
回复
zhzh0924
2011年04月06日 22:22:15
3楼
好资料,谢谢
回复
ky5677
2011年04月06日 23:33:18
4楼
2/8/8有点紧,我认为4/7/7好点
箍筋四肢箍

[ 本帖最后由 ky5677 于 2011-4-6 23:34 编辑 ]
回复
dwshehe30
2011年04月07日 08:49:57
5楼
还要注意下腰筋!
回复
tyming43
2011年04月07日 08:53:34
6楼
放钢筋应按2/8/8,箍筋看计算结果,不出意外应该配四肢箍。450*1200的尺寸看来是大跨度梁,必须检查梁的挠度,如不过,应加大截面高弃或加大配筋。
回复
czsazfy
2011年04月07日 11:22:44
7楼
大梁的话18根25很正常的 上部钢筋注意1/4通长的问题,腰筋,箍筋都要配够。挠度,裂缝要核算
回复
yinxiaozhe
2011年04月07日 12:18:18
8楼
1.6%的受拉钢筋配筋率还算合理,注意主筋的间距不能过小,这个可以看构造手册,
梁高度较大,应配置适当的腰筋
回复
yaoxinchuang
2011年04月07日 12:29:05
9楼
2-8-8正好满足要求,底筋净距不小于25就行,还要验算挠度、裂缝,别忘了加腰筋。
回复
gl20
2011年04月07日 12:41:06
10楼
为什么不用28或32的,如果是工业建筑的话,这类钢筋应该很常用,而且最好用到三级钢
回复
luojun201
2011年04月07日 13:12:01
11楼
一般很少用到28的钢筋,不过尽量用4级钢才是,现在也推广用四级钢,特别是这种大跨度的东西。28以上的钢筋不好施工。