砖混结构楼梯间的荷载怎么输入?
vious
vious Lv.2
2011年04月03日 22:34:36
来自于砖混结构
只看楼主

PKPM建模的时候,楼梯间的荷载怎么输入啊?是手算出荷载加在梯梁上,还是直接用“楼层定义”里面的“楼梯布置”?如果是手算的话,是不是除了要把均布荷载加在梯梁上外,还要加楼梯板产生的扭矩?我的是两跑板式楼梯,3米的层高高差,第一跑1.5米那个楼梯休息平台我错层降下去了,梯梁左右端标高也是-1.500m。[ 本帖最后由 vious 于 2011-4-3 23:06 编辑 ]

PKPM建模的时候,楼梯间的荷载怎么输入啊?
是手算出荷载加在梯梁上,还是直接用“楼层定义”里面的“楼梯布置”?
如果是手算的话,是不是除了要把均布荷载加在梯梁上外,还要加楼梯板产生的扭矩?
我的是两跑板式楼梯,3米的层高高差,第一跑1.5米那个楼梯休息平台我错层降下去了,梯梁左右端标高也是-1.500m。

[ 本帖最后由 vious 于 2011-4-3 23:06 编辑 ]
无字天书
2011年04月04日 08:50:40
2楼
楼梯需要单独设计,一般只在建模时输6.0恒载。板厚为0
回复
xj-mjh
2011年04月04日 23:26:32
3楼
建模时楼梯间板厚取0,荷载按楼梯梯段板的恒、活载输入(均布面荷载),进行砌体受压、抗震验算。最后进入LTCAD进行楼梯设计
回复
yang494854609
2011年04月05日 12:15:49
4楼
同意楼上的意见 大部分都是这么做的
回复
plane2002
2011年04月07日 12:53:37
5楼
我做法跟3楼的一样,不会有什么问题
回复
sunyatoo
2011年04月08日 08:30:55
6楼
基本就是3楼的做法
回复
河马_笑西风
2011年04月12日 23:58:02
7楼
同意3楼做法,书上有的是这么写的。不过还有种方法,把梯段梁布上,板梯的荷载加到梯段梁,楼梯板部分全房间洞,休息平台部分错层
回复
zxb817
2011年04月16日 17:39:30
8楼
3楼说的对,只不过我输入楼梯荷载可能大点,一般输7.0,其他的用手算配筋
回复
姬十四
2011年04月28日 16:20:34
9楼
我也是这样做 的,应该没什么问题,不过我的恒荷都是输8.0
回复
lin1103007558
2011年04月29日 14:07:33
10楼
新手受教了
回复
cmz6
2011年04月29日 17:16:52
11楼
楼梯板厚为0,荷载取8,为了安全考虑