砖混结构楼梯间的荷载怎么输入?
vious
vious Lv.2
2011年04月03日 22:34:36
来自于砖混结构
只看楼主

PKPM建模的时候,楼梯间的荷载怎么输入啊?是手算出荷载加在梯梁上,还是直接用“楼层定义”里面的“楼梯布置”?如果是手算的话,是不是除了要把均布荷载加在梯梁上外,还要加楼梯板产生的扭矩?我的是两跑板式楼梯,3米的层高高差,第一跑1.5米那个楼梯休息平台我错层降下去了,梯梁左右端标高也是-1.500m。[ 本帖最后由 vious 于 2011-4-3 23:06 编辑 ]

PKPM建模的时候,楼梯间的荷载怎么输入啊?
是手算出荷载加在梯梁上,还是直接用“楼层定义”里面的“楼梯布置”?
如果是手算的话,是不是除了要把均布荷载加在梯梁上外,还要加楼梯板产生的扭矩?
我的是两跑板式楼梯,3米的层高高差,第一跑1.5米那个楼梯休息平台我错层降下去了,梯梁左右端标高也是-1.500m。

[ 本帖最后由 vious 于 2011-4-3 23:06 编辑 ]
免费打赏
mini结构师
2011年04月29日 19:14:00
12楼
板厚为0,恒载根据跑数确定,一跑4 两跑8 三跑。。。
活载按每跑2计算,当为疏散楼梯时候,活载每跑3.5
然后再算。
回复
有点土但不木
2011年05月04日 20:37:21
13楼
都差不多,板厚取0,荷载8,错层
回复
hajianyu
2011年05月05日 09:48:47
14楼
两种方式:

1、输0厚的板,加板均荷。
2、把荷载算完后加在梯梁的位置。
回复
happysky466
2011年08月02日 01:33:51
15楼
听君一席话,受益良多,多谢多谢
回复
q425849797
2017年08月05日 18:28:34
16楼
混点经验值
回复
砼工
2019年04月07日 15:18:49
17楼
我是全房间洞 把恒活荷载折算到梯柱及梯梁上。
回复
jjj-ggg-888
2019年05月08日 09:02:12
18楼
楼梯板厚为0,荷载取8,为了安全考虑
回复
啊土谷
2019年05月08日 15:46:34
19楼
3楼做法很多院都是这么设计的。没有什么问题