各位 大虾,我这有一间10万级无尘室,MAU机组为1300CMH,采用电极式加湿,现在加湿器运行一切正常可室内的湿度就是无法达标(40%),请大家指点迷津啊! (本无尘室采用 MAU+RAU 送风方式)

各位 大虾,我这有一间10万级无尘室,MAU机组为1300CMH,采用电极式加湿,现在加湿器运行一切正常可室内的湿度就是无法达标(40%),请大家指点迷津啊! (本无尘室采用 MAU+RAU 送风方式)
免费打赏
胡小二
2010年12月08日 18:08:55
22楼
这个。。。。没遇到过!应该就是楼上说的那些原因吧!
回复
pxhpc0828
2010年12月08日 20:23:59
23楼
实际观察一下加湿桶的工作状况
回复
sevencarter
2010年12月08日 20:29:52
24楼
怎么可能?用力点加就可以了
回复
ann_haa
2010年12月08日 21:42:14
25楼
好资料,学习一下
回复
liuyo5678
2010年12月08日 21:52:17
26楼
不要只考虑加湿量,作为10W级洁净室,一般气密性不会很好,受外界环境的影响也要考虑进去。
回复
zhushuangping
2010年12月09日 09:48:07
27楼
你电极加湿器的加湿量怎么配的?
按以前实际实用效果来看,电极加湿器的加湿量有很大的水分,吃过很大的亏。

实际观察一下加湿桶的工作状况, 不要光看面板显示。
回复
sict005
2010年12月09日 10:52:57
28楼


在其后面?在前面吧?现在室外温度低,低温的空气加湿根本加不进去,只有先预热了才有可能。

你有温、湿度计?测试一下各个位置的送风参数就很清楚是什么问题了。

加湿器的加湿量很容易校核的,用钳表测试一下电流就好了,1公斤约等于0.75千瓦,1千瓦约等于1.52安,测一下电流就知道加湿器是否正常工作了。下来就是看是够能加进去,是不是有部分冷凝掉了。
回复
tiemu-512
2010年12月09日 15:54:31
29楼
综合下 上面的回答:
1》加湿器加湿是否正常?加湿量是不是足够?设计时是考虑最冷时候的湿度是不是适合小子低温低湿天气?
2》室外温度过低导致加湿器加不上?MAu、RCU送风温度过低,导致加的湿量经过冷盘除掉部分?
3》新风量是不是过大?送风量是不是足够?检查过滤器是否堵塞?
4》传感器位置及故障?
5》待查!!
回复
tiemu-512
2010年12月09日 15:56:08
30楼
回复
tiemu-512
2010年12月09日 15:58:28
31楼
过滤器脏导致风送不进去,湿度一定会往外气湿度偏移

有很大原因是堵

不行的话就叫公司的清洁用湿拖把拖地:lol
回复