湿度加不上去啊!急!!!
dawenqing
dawenqing Lv.4
2010年12月07日 08:33:58
只看楼主

各位 大虾,我这有一间10万级无尘室,MAU机组为1300CMH,采用电极式加湿,现在加湿器运行一切正常可室内的湿度就是无法达标(40%),请大家指点迷津啊! (本无尘室采用 MAU+RAU 送风方式)

各位 大虾,我这有一间10万级无尘室,MAU机组为1300CMH,采用电极式加湿,现在加湿器运行一切正常可室内的湿度就是无法达标(40%),请大家指点迷津啊! (本无尘室采用 MAU+RAU 送风方式)
wangxiaohuihp
2010年12月08日 09:57:10
12楼
加湿量选小了,电极加湿器型号偏小了。
回复
zhhwater
2010年12月08日 10:21:53
13楼
大家解释详细点啊 谢谢诶
回复
chenyu2007818
2010年12月08日 10:29:08
14楼
做过焓湿图看看问题出在哪里
回复
breezexjj
2010年12月08日 10:36:24
15楼
请把现在MAU的送风温度和露点温度是多少?没有数据大家也不好帮你分析一下。
回复
枪骑兵81
2010年12月08日 10:48:10
16楼
要么加湿器选小了,要么传感器有问题
回复
ywq20082009
2010年12月08日 11:41:31
17楼
楼主可以将新风量减小(如果允许的话),效果可以改善。
当然适当降低室内设定温度也是可以的。
其实关键正如楼上很多人说的:新风的加湿量不够或是室外新风变化太大,这才是导致室内相对湿度偏低的原因。
回复
xlp2355
2010年12月08日 12:01:51
18楼
估计是传感器位置设置的问题,或者是加湿器选小了
回复
susujiajia
2010年12月08日 12:25:37
19楼
做过 路过 看过
回复
cfok3
2010年12月08日 16:03:11
20楼
传感器的位置,还有你空间内是否还有通大气的,要都没问题的话那就是选型了
回复
binbin_luoshu
2010年12月08日 17:11:18
21楼
1.先看一下传感器的安装位置和设置是否合理?
2.再看一下电极加湿器的加适量是不是够?
回复

相关推荐