湿度加不上去啊!急!!!
dawenqing
dawenqing Lv.4
2010年12月07日 08:33:58
只看楼主

各位 大虾,我这有一间10万级无尘室,MAU机组为1300CMH,采用电极式加湿,现在加湿器运行一切正常可室内的湿度就是无法达标(40%),请大家指点迷津啊! (本无尘室采用 MAU+RAU 送风方式)

各位 大虾,我这有一间10万级无尘室,MAU机组为1300CMH,采用电极式加湿,现在加湿器运行一切正常可室内的湿度就是无法达标(40%),请大家指点迷津啊! (本无尘室采用 MAU+RAU 送风方式)
ecan000
2010年12月07日 08:54:21
2楼
先把MAU的送风温度调上去试一试。调到16度左右。
回复
kylinqq
2010年12月07日 12:33:42
3楼
你电极加湿器的加湿量怎么配的?
按以前实际实用效果来看,电极加湿器的加湿量有很大的水分,吃过很大的亏。

实际观察一下加湿桶的工作状况, 不要光看面板显示。
回复
二邦
2010年12月07日 12:59:31
4楼
是不是新风送风温度低,加湿器放到新风机组上了,这样湿度就加不上;可以把加湿器放到RAU上或把AHU的送风温度提上去再加湿,都不行的话,看看是不是你的加湿器有问题。
回复
dawenqing
2010年12月07日 16:38:42
5楼
我们的mau 有预热和再热加湿段在其后面,加湿器每天都进行清理,没问题啊!
回复
kunwsk
2010年12月07日 18:37:21
6楼
我们这边洁净间的温湿度要求比你们那边高些,温度在23 湿度在55%不过我们这边的露点温度设的是13.5,不妨参考下!
回复
chenlin0022
2010年12月07日 18:50:15
7楼
怎样用露点变送器控制湿度啊?
回复
dawenqing
2010年12月08日 08:31:16
8楼
我想问湿度加不上去是不是与我们RAU的过滤器赃堵有关系呢?新风与回风在回风墙里混合后经过RAU送入室内,如果RAU过滤器赃了是不是就会影响加湿量呢?
回复
lihuajiancn
2010年12月08日 08:36:21
9楼
你的mau加热启动了没啊
回复
dawenqing
2010年12月08日 08:40:54
10楼
启动了啊!预热和再热都启动了,
回复
杉木52013114
2010年12月08日 09:17:23
11楼
温湿度传感器的设置位置??
回复

相关推荐

APP内打开