给所有设计师水泵扬程计算公式,针对所有系统。
wybbyw
wybbyw Lv.12
2010年11月27日 20:14:48
来自于中央空调
只看楼主

水系统设计是中央空调设计中重要一部分,水泵扬程的设计公式有很多,但都不怎么简洁全面,以下是本人自创的设计公式,希望对新手有帮助,他是也欢迎高手给予点评。 以下2个公式针对任何水系统:Hm= 水泵出进最高液面位差(M)+水系统压力损失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作压力(Pa)/(水的密度*重力加速度)Hp= 水泵出进最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系统压力损失(Pa)+水管末端所需工作压力(Pa)

水系统设计是中央空调设计中重要一部分,水泵扬程的设计公式有很多,但都不怎么简洁全面,以下是本人自创的设计公式,希望对新手有帮助,他是也欢迎高手给予点评。
以下2个公式针对任何水系统:
Hm= 水泵出进最高液面位差(M)+水系统压力损失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作压力(Pa)/(水的密度*重力加速度)
Hp= 水泵出进最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系统压力损失(Pa)+水管末端所需工作压力(Pa)
式中:Hm扬程M(当扬程单位为M时)
Hp扬程Pa(当扬程单位为Pa)
水的密度:1000KG/M3)
重力加速度:约等9.8,当然可根据各地参数。

水系统压力损失包含:管路的沿程阻力+管件的局部阻力


[ 本帖最后由 wybbyw 于 2010-11-27 20:20 编辑 ]
chenzg002
2012年03月24日 10:01:25
12楼
谢谢了!
回复
vick_lin
2013年04月20日 23:42:55
13楼
学习了,谢谢楼主
回复
dearsutao
2013年04月21日 14:11:53
14楼
wybbyw 发表于 2010-11-27 22:35 谢谢版主的点评,不知以上2个公式有问题不。再麻烦版主给予点评。小弟不才可能表达的不清楚,“水泵出进最 …说白了,还是没看懂!
回复
zhanxlzhk
2013年04月21日 14:28:53
15楼
水泵进出水液位差?你是根据伯努利方程推导出来的公式吗?感觉公式本身没什么问题,这个解释如果清晰了,相信会较多人看明白。