临时用电一级配电箱 二级配电箱 三级配电箱中放置的东西和要求
n_yj
n_yj Lv.4
2010年11月03日 14:58:38
只看楼主

为贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005),进一步规范我市建筑工地临时用电配电箱、开关箱(ACS),保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本市实际,制定本细则。 本细则适用于具有国家“CCC”认证,并在本市建委备案的建筑工地用配电箱、开关箱(ACS)的生产制造企业。 1.引用标准及依据 1.1 《低压成套开关设备和控制设备》(GB7252.4—1998)。

为贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005),进一步规范我市建筑工地临时用电配电箱、开关箱(ACS),保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本市实际,制定本细则。
本细则适用于具有国家“CCC”认证,并在本市建委备案的建筑工地用配电箱、开关箱(ACS)的生产制造企业。
1.引用标准及依据
1.1 《低压成套开关设备和控制设备》(GB7252.4—1998)。
1.2 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)。
1.3 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194)。
1.4 《低压配电设计规范》(GB50054)。
1.5 《用电安全导则》(GB/T13869)。
2.配电箱及开关箱的设置
2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。
2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。
2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
2.4配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
2.5配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。
2.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。
2.7配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。
2.8配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。
2.9配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。
2.10配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44。
3.电器元件的选择配置
3.1总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。
总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线单元组成,或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路漏电保护器。每个回路输出端应装设三点接线端子板。
3.2总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路。
3.3分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点的透明塑壳断路器分开关及五点接线端子板。
3.4分配电箱的配出回路数为2~7个回路。
3.5开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器和漏电保护器及五点接线端子板。
3.6总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端。
3.7总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得共用一套电流互感器。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。
3.8总配电箱(配电柜)中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA?S。
3.9开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
3.10配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
3.11配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。
muyuyao
2011年04月02日 01:07:07
12楼
本市?国家规范?还是地方规范?

中华人民共和国建设部公 告第322号:建设部关于发布行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的公告 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标准,编号为JGJ 46—2005,自2005年7月1日起实施。
回复
muyuyao
2011年04月02日 01:13:16
13楼
规范规定,每个电器设备要配备一个开关箱,这条还是强制性的条文,即一机、一闸、一漏、一箱,所以说开关箱内设置插座也没任何用处,还是不设为好,减少浪费。

-------不是开关箱都要设插座,而是因为个别电动工具有出厂自带插头,将其断掉明显可惜和不安全,故插座是为此类设备接线方便而设置的,装修工程中会普遍用到。
回复
malei28158
2011年07月28日 11:21:26
14楼
请问一下,分配电箱及二级箱内,可不可以按以下配置安装:
总熔刀开关----分路熔刀开关----分路断路器
回复
寒塘鹤舞
2011年08月15日 13:40:48
15楼
楼主能不能上传一份一级配电箱的系统图上来以作参考呢?
回复
tian826282629
2011年09月19日 22:24:57
16楼
能不能给我传一份一级配电箱 和二级配电箱的资料啊
回复
sybtgs
2014年05月22日 10:45:19
17楼
可加几个插座。
回复
mqsyxymjr
2014年05月22日 16:47:47
18楼
不是很明白
回复
qq_1410965834830
2014年09月17日 23:00:29
19楼
很精彩,谢谢了!
回复
muyuyao
2016年04月20日 23:42:34
20楼
malei28158 发表于 2011-7-28 11:21 请问一下,分配电箱及二级箱内,可不可以按以下配置安装:总熔刀开关—-分路熔刀开关—-分路断路器该配置太复杂!!!建议进出线都采用类似DZ20T的透明壳体断路器!!!
回复
w3502127
2016年04月24日 00:29:25
21楼
已阅!!!!
回复