现场临时用电【电缆电线、配电柜】如何配置
风速fl
风速fl Lv.2
2023年07月06日 09:14:23
只看楼主

临时用电 1、施工现场临时用电应采取TN-S(三相五线)接零保护系统,符合“三级配电二级保护”,符合“一机一闸、一漏一箱”的要求。 专用变压器供电的TN-S接零保护系统示意图 三级配电系统 1、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 2、总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

临时用电

1、施工现场临时用电应采取TN-S(三相五线)接零保护系统,符合“三级配电二级保护”,符合“一机一闸、一漏一箱”的要求。

专用变压器供电的TN-S接零保护系统示意图

三级配电系统

1、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。

2、总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

电缆桥架

1、二级配电箱以上及固定三级箱线路应采用专用桥架线槽沿围挡架设。


总配电箱

1、总配电箱漏电保护器额定漏电动作电流≤150mA、额定漏电动作时间≤0.2s。

分配电箱

2、分配电箱内的漏电保护器额定漏电动作电流为75mA、额定漏电动作时间≤0.1s;

开关箱

1、开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流≤30mA、额定漏电动作时间≤0.1s,使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流为15mA、额定漏电动作时间≤0.1s。

2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。


总配电房

1、配电室应靠近电源,并设置在灰尘少、潮气少、无腐蚀介质及道路畅通的地方;配电室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。

2、配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;配电室顶棚与地面的距离不低于3m,长宽可自行根据实际情况确定。

分配电箱防护围栏

1、电箱防护围栏主框架采用40方钢制作,间距15cm,正面设置栅栏门;

2、电箱防护围栏正面悬挂操作规程牌、警示牌、责任牌及联系电话,并配备干粉灭火器。

做法图

电焊机

1、电焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。 

2、电焊机二次侧焊把线长度不应大于30m。

3、电焊机二次侧应安装触电保护器。

4、电焊机外壳应做好不接零。

相关推荐

APP内打开