小区内的污水管道设计及污水井的控制
hjw1158
hjw1158 Lv.2
2010年09月10日 11:06:35
只看楼主

小区内的污水管道的设计,生活污水DN300的砼管的最小坡度是多少? 污水井的间距可不可以增大 , 一般的楼40米长的楼前大约有20根排水横管,请问这样的排水横管能不尽量地往一个污水井里排呢?离的远的,可不可以用暗井连接呢? 多谢指教。

小区内的污水管道的设计,生活污水DN300的砼管的最小坡度是多少? 污水井的间距可不可以增大 , 一般的楼40米长的楼前大约有20根排水横管,请问这样的排水横管能不尽量地往一个污水井里排呢?离的远的,可不可以用暗井连接呢? 多谢指教。
simuy
2010年09月13日 08:10:54
2楼
建议楼主学会利用工具书。
我做的时候一般都要在规范上查的,因为我不太熟悉。
DN300的砼管的最小坡度是0.003.
多大管径对应多大井距,规范也有明确的,可以小于规范数据,但不宜过大。
几个支管可以连接到一个井里,但也有数量限制的。
暗井连接,我认为也可以考虑的,只要不影响检修,也就是明井之间的距离满足检修要求,且管径较大,人可通过(DN800以上)。
回复
cgli
2011年01月21日 09:22:20
3楼
规范之所以要求井距,就是考虑到维护,做暗井的话那还不如不做井对吧
回复
yanlchou
2011年04月14日 17:26:06
4楼
长了不少见识
回复