求助!框排架结构的PKPM建模问题
wsq_sf
wsq_sf Lv.4
2010年09月03日 17:46:54
只看楼主

有这么个单层厂房,混凝土柱+折线型屋架,一侧是辅助用房,框架结构。我想问问:这种结构是不是用PMCAD建模,SATWE计算啊,如果是的话,那在用PMCAD建模时结构体系怎么选啊?里面没有框排架这种结构。各位高手遇到这种结构都怎么建模啊?谢谢。

有这么个单层厂房,混凝土柱+折线型屋架,一侧是辅助用房,框架结构。我想问问:这种结构是不是用PMCAD建模,SATWE计算啊,如果是的话,那在用PMCAD建模时结构体系怎么选啊?里面没有框排架这种结构。各位高手遇到这种结构都怎么建模啊?谢谢。
wsq_sf
2010年09月05日 18:48:17
2楼
莫非大家都没有做过?还是我说的不清楚.
回复
loveloveray
2010年09月05日 19:30:59
3楼
也遇到过这问题 一直没弄明白 同问
回复
ns224205
2010年09月06日 09:25:29
4楼
用PK建模和计算,屋架设为刚性杆,屋架与柱为铰接。结构类型为框排架。
回复
oyp0702
2010年09月06日 11:34:19
5楼
学习了 我也要好好研究这个 手上刚好有类似的工程
回复
pangzhiwei
2010年09月06日 15:24:56
6楼
按4楼说的做没问题,简化建模,注意不要遗漏荷载。
回复
tian2620275
2010年10月13日 22:03:22
7楼
我刚做的一个这样的结构,它是要断缝的,就是框架和钢结构断开,钢结构单独建模,框架吗,就好算了,
回复
wan871016
2010年10月14日 20:08:11
8楼
没做过这种工程!
回复
zhangzhonghua23
2010年11月15日 18:00:00
9楼
我也在做这种工程呢,没有头续,要是好整体计算就好了
回复
shenjianfeng456
2010年11月16日 10:16:54
10楼
莫非大家都没有做过?还是我说的不清楚
回复
shadow_blue
2011年08月09日 22:33:22
11楼
如果框架部分与排架部分高差不大、荷载差别不大,框架与排架之间可以不设缝,刚接连接,否则要按铰接联接。
在pm里面建模,屋架设成刚性杆,用satwe计算,之后再切一榀屋架进行pk的计算就ok了。
回复

相关推荐

APP内打开