两台横流式冷却塔的安装间距有没有什么要求??
fantingting21
2005年11月02日 21:31:53
来自于中央空调
只看楼主

两台横流式冷却塔的安装间距有没有什么要求??请大家多多指教了!!

两台横流式冷却塔的安装间距有没有什么要求??
请大家多多指教了!!
njzxh
2005年11月03日 00:11:00
2楼
直接打电话问厂家比较好.
回复
zhaoguangbin
2005年11月03日 10:07:40
3楼
连在一起也可以啊,风量略小一些,可选大一点阿
回复
leetian
2005年11月03日 11:47:10
4楼
一般间距要求大于入风口高度(即水槽边缘到风室顶板的距离)
上海良机冷却设备有限公司
工程部
李 天 敬上
TEL: 0086 21 57609600 FAX: 0086 21 57609466
MOBILE: 13386069298 EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN
回复
christie_ps
2005年11月03日 12:28:26
5楼
样本上应该有说明安装要求的
回复
fantingting21
2005年11月03日 22:57:41
6楼
那天一个厂家的人晕我,说是什么强制性的规范条文,我查了半天也没有看到
不知道大家有没有见过
回复
leetian
2005年11月07日 15:26:59
7楼
没有什么强制性的条文. 仅有一些行业设计规范,只是参考性质, 对厂商没有约束力;
安装间距最主要考虑的问题包括:
1)是否影响进风?尽量避免小间距影响进风,如实在不行,可考虑加大塔型取得余量,或利用开百叶等方式强化通风;
2)如是较大规模的塔群布置, 如300台10CELL并排布置, 需要分析一下热风影响,不过一般也仅在工业塔方面考虑, 一般民用塔布置在楼顶, 通风环境还是可以的.

上海良机冷却设备有限公司
工程部
李 天 敬上
TEL: 0086 21 57609600 FAX: 0086 21 57609466
MOBILE: 13386069298 EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN
回复
bahop
2005年11月08日 17:30:43
8楼
冷却塔(寻国内有实力的经销商)
巴赫普中国有限公司是始创于1936年的巴赫普能源工业集团的属下机构,其总部位于德国巴伐利亚,其在欧洲的制冷工场堪称欧洲最大的冷却塔供应商之一。
早在1994年,巴赫普就投资中国,在东南亚地区,巴赫普的冷却设备具有长达10年以上的应用经验,如今巴赫普更关注北中国区的市场,于2005年设立巴赫普大连公司(冷却塔事业部),由其负责中国区的市场运作!
应用工程师专线:0411-84506166
服务专线:0411-84506177 84506188
回复
fantingting21
2006年01月07日 22:45:56
9楼
回复
yin_0927
2007年08月14日 23:56:23
10楼
如果是横流塔的话,并排放的话,也就是冷却塔长边对长边的话,间距至少1M,如果是短边靠一起的话,没什么要求
不影响,因为它是两面进风的
回复
csrco
2007年08月15日 08:41:58
11楼


不要误导人哦,一米间距够做什么的?

一般为进风口高度的两倍左右,当然不是绝对的,但1米太小了,肯定不可以
回复

相关推荐

APP内打开