【现场照片】第一套图纸评审--高层建筑采暖(结帖)
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2005年10月20日 08:19:52
只看楼主

以下为我的朋友提供的一套图纸,他请我帮助看看,高层住宅小区采暖,包含建筑施工图和所有采暖施工图,全部的地下室以及系统图。(此图为河北省某市图纸) ------------------------------------------------------------------------------- 欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸。希望大家本着研究技术讨论知识的原则,做到言之有据,最好能附图以说明,或者注明违反规范某条。热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。

以下为我的朋友提供的一套图纸,他请我帮助看看,高层住宅小区采暖,包含建筑施工图和所有采暖施工图,全部的地下室以及系统图。(此图为河北省某市图纸)
-------------------------------------------------------------------------------
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸。希望大家本着研究技术讨论知识的原则,做到言之有据,最好能附图以说明,或者注明违反规范某条。热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
期望大家鼓励为主,批评为辅,严禁人身攻击!
-------------------------------------------------------------------------------
参与提交图纸请到:http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
图纸一旦采用,我们会在第一时间通知您!请在论坛--我的办公室--我的留言--中查收,并及时查阅你的图纸所在帖和热情回帖。
谢谢大家参与!

1131155083756.gif

免费打赏
nky6666
2005年10月24日 13:04:12
22楼

我觉得你应该在说明中说明风口的工作情况及控制
回复
zhengxufeng
2005年10月24日 15:44:33
23楼
1。说明当中,风口有说明,我的论述就直接摘自图纸。
2。全楼负荷是不考虑户间传热的。
3。每户设置一泄水点,现在还没有发现有相关做法,哪位朋友有,不妨上传。
4。埋设在地面垫层内的管道采用无规共聚聚丙烯(PP-R)管,敷设方法参见冀00N01P19方案二,说明中有一句。
5。暖气片的安装应有受力考虑,这个应该没有问题,谢谢提示
回复
futurememory
2005年10月25日 00:28:52
24楼
这种方式好,不过是不是应该发在该版?
回复
lpfei108
2005年10月25日 09:02:48
25楼
管材及连接:当管径<DN32时采用热镀锌钢管丝扣连接,≥DN32时采用焊接钢管焊接。管道穿墙时应加设钢套管,套管管径比相应穿管管径大两号。
个人认为:对于管材不是很清楚,好像不是很对,还有套管,05N1并不全是套管管径比相应穿管管径大两号。
回复
lpfei108
2005年10月25日 09:08:08
26楼
PP-R管敷设在地面构造层内,构造层厚度本工程以100mm厚设计。
构造层是否为垫层,那么厚啊,还有立管与节点A大样对不上。
回复
njzxh
2005年10月25日 10:09:16
27楼


全楼负荷是不考虑户间传热,但不知暖气片是按哪种计算选得,多年没搞采暖,不太清楚暖气片的参数了.个人觉得,说明中最好不要有单位面积负荷指标,有总负荷就好了.在总负荷和每户负荷中,单位负荷值不等啊.
泄水应该考虑,但因为是埋地管,不可能真能泄完,应急用的,设在卫生间什么地方应该可行.
PPR管的做法好像没有保温一说,偶再来瞅下.
如楼上所说,立管和节点图对不上.
回复
qijunshan_qd
2005年10月25日 14:32:12
28楼
个人认为住宅采暖系统中暖气片的安装位置值得注意,避免和家具发生冲突,减少用户精装饰时不必要的麻烦。
回复
qijunshan_qd
2005年10月25日 14:40:24
29楼
外面是阳台吗,暖气片的安装位置合适否?
回复
fengliyunfly
2005年10月25日 16:47:04
30楼
楼上的,那个卧室的窗户叫做飘窗,飘出去的。呵呵,看看建筑图,注意那个横线呀,如果是阳台,那条横线就没有。
回复
fengliyunfly
2005年10月25日 16:51:42
31楼
老高斑竹,分户负荷考虑户间传热,暖气片是按分户负荷计算选得。
审图部门需要单位面积负荷指标呀。
立管和节点图的确对不上
回复