餐饮学校的通风设计
zhoujia2004ah
2010年07月07日 15:43:37
来自于通风排烟
只看楼主

大家好 手头有个餐饮学校的项目,以前没做过这类项目,提出以下几个问题希望各位大侠解惑 1 红案操作间,有灶,会产生油烟。 那这个换气次数取多少,按中式厨房40到60次,觉得大了。。 2 白案操作间 ,做面食的,好象就是蒸馒头包子的,这个通风又怎么做?我想按蒸馒头的灶台面积再取0.5M/S的风速来定风量 3 水杂间 洗菜的地方,应该也要做通风。这个换气次数怎么定 。 还是不做机械通风直接自然通风?

大家好
手头有个餐饮学校的项目,以前没做过这类项目,提出以下几个问题希望各位大侠解惑
1 红案操作间,有灶,会产生油烟。 那这个换气次数取多少,按中式厨房40到60次,觉得大了。。
2 白案操作间 ,做面食的,好象就是蒸馒头包子的,这个通风又怎么做?我想按蒸馒头的灶台面积再取0.5M/S的风速来定风量
3 水杂间 洗菜的地方,应该也要做通风。这个换气次数怎么定 。 还是不做机械通风直接自然通风?
4 西餐制作 规范上 西餐厨房是取30~40次的换气次数,这个西餐制作取多少,我拿不准。。
这是学校 教室里面对噪声有要求,我要求建筑给我留通风机房,学校甲方又要求不要占太多的建筑空间,把机房压缩的很少。都不知道怎么解决了。
更加离谱的是学校不做烟囱,也就是油烟不往屋顶排,要求我把烟气排到市政下水道,我算了下排烟最高点到下水道有16米的高差,需要克服烟囱效应,这个风压要到多少心理也没 个底。这样做又引出一个问题,这个烟道里就是正压而不是普通烟道的负压,造成所有教室的排烟不能共用烟井。我想过用止回阀,可油烟用止回阀怕是行不通,估计阀门很快就失效。
希望有过这方面设计的前辈指导下。
谢谢,急侯佳音。。。:Q
xiaomai5200
2010年07月15日 14:01:53
12楼
大家帮帮忙,新手学习下
回复
◇◆╥钱如雨
2010年07月15日 14:06:10
13楼
还是要到现场去考查一下好
回复
zhoujia2004ah
2010年07月15日 14:56:21
14楼
现在没现场看,这是项目是学校迁移,老校区我去看过,没任何借鉴意见,因为什么都没做,就是在红案装了4台壁式通风扇.....
回复
z13801136779
2010年07月16日 22:59:23
15楼
1、把所有的厨房设备按甲方要求布置好;2、这样可以算出么个教室的排风量和补风量;3、所有教室的排风量、风阻相加得出总的排风量、风阻。
2、如果排风量超过5000立方米/小时,就不能排市政地下管道内否则会出危险。
回复
zhoujia2004ah
2010年07月17日 09:11:53
16楼
回15楼的

请问过5000立方米/小时就有 危险。能 具体谈下不?这个观点处之哪?

这个 风量肯定大于5000的 。。。

[ 本帖最后由 zhoujia2004ah 于 2010-7-17 09:15 编辑 ]
回复
sunyafeng444
2010年07月17日 11:06:50
17楼
那个中餐40-60次,说的是厨房工作区,可是在厨房里怎么界定工作区与非工作区呢?
回复
peachmeng
2010年07月19日 10:32:22
18楼
灶台需要按照实际灶台尺寸面积、排风罩高度等进行排风量计算,你说的40-60次为初设估算值,还是要按实际的算一下!!
回复
sjzlxb
2010年07月19日 17:02:51
19楼
计措上的换气次数是指初设的时候估算用的数据。实际施工图过程中不要用这个数据,要用排烟罩的面积去计算,这样才能贴合实际。如果按换气次数的话,会偏差比较大,例如小房间灶却很多,这样有可能排气量不够,会很麻烦;厨房很大灶比较少,这样风量太大选的设备太大,不节能。
别把烟排到下水道,根本不可行。到时候设备一运行油烟排不出去,就坏菜了。那时候再挽回会没法弄了。最好是通过风道排至屋顶,屋顶设风机及油烟净化系统,可以选油烟净化机组,里面含有消音,会好一点