通风空调管线防火封堵设计实例
qq34536815
qq34536815 Lv.2
2023年07月04日 09:11:48
来自于通风排烟
只看楼主

一、通风空调管线预留孔防火封堵原则: 1、风管穿过墙体或楼板处的防火封堵分两种情况,本设计为风管穿墙处没有设置防火阀防火封堵做法。 2、金属水管的防火封堵按金属管道过墙/楼板封堵方案。 3、孔洞封堵的防火时效为3小时。 4、下列位置的防火封堵的防火密封材料采用防火胶:

一、通风空调管线预留孔防火封堵原则:
1、风管穿过墙体或楼板处的防火封堵分两种情况,本设计为风管穿墙处没有设置防火阀防火封堵做法。
2、金属水管的防火封堵按金属管道过墙/楼板封堵方案。
3、孔洞封堵的防火时效为3小时。
4、下列位置的防火封堵的防火密封材料采用防火胶:
a、防火隔墙处,
b、穿房空调机房或风机房的防火隔墙处,
c、楼板处,
d、穿风道处。
其他位置的防火封堵的防火密封材料可用防火泥代替防火胶。
二、主要防火封堵材料的技术要求:
1、防火胶 
符合标准:GB23864-2009
燃烧性能:不燃材料 
密度:1000~2500Kg/m3
容许变形:+20% 
固化后适用温度:0°~70°C
防火时效:>180min
2、防火泥 
符合标准:GB23864-2009
燃烧性能:不燃材料 
密度:1000~2500Kg/m3
固化后适用温度: 0°~70°C
防火时效:>180min
3、矿棉(玻璃棉) 
熔点:>1000°C
燃烧性能:A级不燃 
密度:65Kg/m3