33KV铁塔基础放线错了,这样纠偏可以吗?
fjons
fjons Lv.3
2010年06月28日 19:30:48
来自于工地图片
只看楼主

RT,说明:铁塔自重30KN,地基承载力180kPa,风载设计值0.935kPa,无地震.原基础埋深2500mm.四个独立基础,净距4431X4431,每个基础4-M45AB.C30砼.改为旋转一28度,做一承台,7500X7500,厚400,四个原基础AB位置配四个梁,每个梁上下各三根25HRB335的二级钢筋,与钢板焊接,钢板与AB也焊接,承台,上下两层双向配12@100的二级HRB335钢筋,混凝土保护层50.

RT,说明:铁塔自重30KN,地基承载力180kPa,风载设计值0.935kPa,无地震.原基础埋深2500mm.四个独立基础,净距4431X4431,每个基础4-M45AB.C30砼.
改为旋转一28度,做一承台,7500X7500,厚400,四个原基础AB位置配四个梁,每个梁上下各三根25HRB335的二级钢筋,与钢板焊接,钢板与AB也焊接,
承台,上下两层双向配12@100的二级HRB335钢筋,混凝土保护层50.
旋转后的铁塔基础采用焊接方式,每个底板下单独配一层12@200的钢筋网,如图所示,主要是考虑到局部受压影响.

[ 本帖最后由 fjons 于 2010-6-29 14:11 编辑 ]

DSCN2479.JPG


DSCN2482.JPG


DSCN2484.JPG


DSCN2478.JPG


DSCN2161.JPG


DSCN2396.JPG

jintao8
2010年06月29日 10:43:06
2楼
可以!应该没问题!一般现场也是这么做的!:handshake
回复
张邝
2010年06月29日 10:46:19
3楼
没看懂!:(
回复
dtdth
2010年06月29日 15:19:09
4楼

看第3张图应该明白的。
回复
wdp0113035
2010年11月18日 15:23:09
5楼
看不明白啊,楼主:Q
回复
lyl198017
2011年01月28日 16:44:35
6楼
就是把四个柱脚的位置方向旋转一下吧
回复
lyl198017
2011年01月28日 16:45:13
7楼
估计现场也只有这么做了,要不就全部重做。
回复
qq_1493019751150
2017年04月24日 15:43:13
8楼
我们也要这铁塔 哪家公司能做的联系我
回复

相关推荐

APP内打开