柱子少放钢筋怎么处理
dczeng
dczeng Lv.2
2010年06月22日 00:23:18
只看楼主

本来图纸要求剪力墙柱放24条20公分的钢筋,验收六层柱子钢筋时只有22条,就是少了2条。楼板面已经浇筑完成,是没方法值筋的了。而且同位5层的柱子钢筋只有22条上来,说明下面那层,5层也只有22条(图纸设计5层到18层配筋一样都是24条)。但是5层柱子已经浇筑好,6层柱子绑好但未浇筑。在这情况下施工单位该如何补救,或者作为监理单位该如何处理。警告:该主题的灌水现象较为严重,已被版主列为重点监视对象,目前已删除灌水回帖8个,请大家谨慎灌水!

[ 本帖最后由 vince.carter 于 2010-8-3 20:11 编辑 ]
免费打赏
yu1989chengyu198
2010年06月25日 16:56:31
92楼
第一:将详细资料报送原设计单位,进行演算复核,一般设计单位为了设计安全,一般都会增加设计的可靠度如增配钢筋等。
第二:情有资质的检验单位进行检测,检验是否满足结构安全方面的要求。
本人浅薄之间,仅供参考!
回复
honghuangyanhua
2010年06月25日 17:11:09
93楼
学习,学习,学习!看了后学到很多!谢了!
回复
guochenz
2010年06月25日 17:12:45
94楼
支持七楼的,加角钢等方式加固
回复
guochenz
2010年06月25日 17:14:50
95楼
补充:对于为浇筑的楼层可以采取提高混凝土等级的措施
回复
xianggeli2008
2010年06月25日 19:09:37
96楼
设计院验算下看配筋率能不能满足要求,一般情况下缺2根没什么问题。如果不能满足受力要求的话,有设计院出措施,施工单位配合施工就行,如果是监理单位发现了,遇到厉害的监理就麻烦了,会好好的整你的
回复
yb200507391
2010年06月25日 19:21:30
98楼
一般是设计单位出变更,不过设计单位不会让你好过,你搞他,他也搞死你,:)
回复
7778yq
2010年06月25日 19:24:56
99楼
让施工方全部拆除重建,我们的施工单位胆子也太大了。给他们足够的教训。我猜测这里面有腐败问题,责任各方各负其责。还是拆除吧,让各方都记着教训,让腐败无处藏身。
回复
7778yq
2010年06月25日 19:25:38
100楼
让施工方全部拆除重建,我们的施工单位胆子也太大了。给他们足够的教训。我猜测这里面有腐败问题,责任各方各负其责。还是拆除吧,让各方都记着教训,让腐败无处藏身。
回复
bluevista
2010年06月25日 19:56:38
101楼

屁啊!这么大的钢筋,一看就出来啊!你领这份工资就是要看这个的啊...
那花钱请你过来干吊啊?喝茶聊天?
回复
bbcvoa
2010年06月25日 20:02:45
102楼
要么变更设计,把受力强度提升到合格水平,要么就是........
回复

相关推荐