钢结构预埋地脚螺栓偏位该如何处理
泪桥
泪桥 Lv.12
2010年05月30日 20:53:21
只看楼主

请教各位大侠预埋地脚螺栓偏位该如何处理?现场具体情况如下:由于厂房的面积比较大(336米长,134米宽),甲方给点的时候就给了两条轴线,全靠50米大尺拉距离,经纬仪也是老式的J6光学经纬仪!现在混凝土浇好之后螺栓偏差在1——2cm之内的比较多,最大的偏差达到3cm!甲方是日本人,甲方不允许现场割孔!要求把承台混凝土敲掉重新做!

请教各位大侠预埋地脚螺栓偏位该如何处理?现场具体情况如下:
由于厂房的面积比较大(336米长,134米宽),甲方给点的时候就给了两条轴线,全靠50米大尺拉距离,经纬仪也是老式的J6光学经纬仪!
现在混凝土浇好之后螺栓偏差在1——2cm之内的比较多,最大的偏差达到3cm!甲方是日本人,甲方不允许现场割孔!要求把承台混凝土敲掉重新做!
wsmd
2010年05月31日 11:39:37
2楼
如果是铰接的,改柱底板,重新钻孔也是个不错的方案,不用麻烦去敲混凝土吧。
回复
yfs007
2010年06月01日 08:14:00
3楼
求设计帮忙了,我想改底版是 问题不大的,毕竟误差不算大,很多现场就自己扩孔解决了.
回复
天涯居士
2010年06月01日 13:38:42
4楼

说明你们做事情不负责任,误差确实太大,不过砸掉混凝土重新做,那你们亏大了
回复
hefeilac
2010年06月01日 15:39:48
5楼
最好的办法就是拿钱打理相关人员
我以前碰到这种情况是值筋解决的
设计院要了提供值筋厂家的质保书和承诺书
一切OK
回复
wyltyjy
2010年06月12日 18:31:36
6楼
在土木要学的东西太多了
回复
wangrujiang_2009
2010年06月13日 09:56:09
7楼
谁的责任谁承担。
回复
puyongchun
2010年06月13日 10:02:00
8楼
偏的大也是没关系 从做个孔就是 了不过
回复
s123456
2010年06月13日 10:38:08
9楼
中国的工程可以扩孔或者植筋,不过日本的工程恐怕都不让你做的。日本人工作作风比较严谨,要求也特别严格。恐怕是得重新做了。
回复
aifengshenai
2010年06月13日 14:02:00
10楼
如砖墙有压顶梁的话,又是夹芯板采用檩条断开一点问题没有。如有外板内板加保温棉的话。就不行了。不然收边板无法打。采用楼上的办法。而且还要看谁先施工。砖墙压顶做完了。就可以窗户直落到上面。没做的话只能砖墙矮一点
回复
young7707
2010年06月13日 23:46:38
11楼
日本人还是很负责的,这点必须承认,国内做工程都是忽悠为主
回复

相关推荐

APP内打开