请教摩擦桩短了两m对桥有影响么?
zyzhang0206
2010年04月15日 18:53:36
来自于建筑施工
只看楼主

问一下:设计直径1.8米,桩长45米的摩擦桩,其中有2米是素混凝土,桥跨40米,短了两米对桥有影响么?有多大的影响?谢谢哈![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-16 08:14 编辑 ]

问一下:设计直径1.8米,桩长45米的摩擦桩,其中有2米是素混凝土,桥跨40米,短了两米对桥有影响么?有多大的影响?谢谢哈!

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-16 08:14 编辑 ]
lululu829
2010年04月16日 13:46:43
2楼
有影响,摩擦桩的承载力与桩长直接相关。多大的影响根据不同土质情况,桩基承载设计值等等关系很大,可请设计做验算。一般要求补桩。
回复
ziyouzizai1028
2010年04月16日 19:08:54
3楼
如果是端承式,且进入持力层问题到不大,
摩擦型就不一样了。短了,摩擦面就少了。承载力就下降了
回复
chenggang-2002
2010年04月16日 22:36:19
4楼
45米短了两米,个人认为偏差不是很大,可以与设计沟通一下,一般是可以得到设计认可的。设计桩长也是考虑了保险系数的,你只差百分之几,做做关系,老练的设计还是可以帮你兜住的。
回复
伟哥
2010年04月17日 07:32:57
5楼
桩长短了两米按照理论设计是有点影响,毕竟短了吗,但实际上设计时考虑的安全系数都比较大的,一根桩都是承受几百吨的荷载,其实整跨梁才承受多大荷载(包括自重)这都能算出来的,搞施工设计的都比较清楚,说白了也没有多大关系。关键你得经过设计单位的验算和同意,他们说没有事就没有事,要有书面的报告,你们可以通过设计的做做工作,否则,设计的如果真给你们较劲,这根桩就要报废的。
回复
kingk1983
2010年04月17日 21:58:32
6楼
短了两米对于设计承载力应该是没问题的!
这种问题施工单位就不要说出去啦~别给自己找麻烦啦!
其中有2米是素混凝土,在什么位置?下部 肯定没问题,上部 肯定有问题。
回复
qingfeng9203
2010年04月18日 10:41:04
7楼
影响应该不是太大,但最好还是按照设计施工
回复
zengzh998
2010年04月18日 17:01:03
8楼
短了能接上吗
回复
zyzhang0206
2010年04月19日 11:20:18
9楼
前两天桩检过了,桩长久测到39米,都合格,就是两根桩,一根一类,一根二类,有点郁闷了,总共30根桩,有两根是二类。再问同行下:二类桩不能超过多少?
回复
yanglaoshiguizh
2010年05月17日 23:39:33
10楼
摩擦桩结构受力计算主要是根据桩身周边地质参数而定,短了2m,根据相关参数验算验算就晓得了,在施工中还是要注意标高的控制,自己虽然验算可以,往往在施工中对于监理单位、业主来说显得苍白,没说服力。
回复
wss_304
2010年05月18日 10:51:06
11楼
理论上不容许,实际上没问题,都知道了就得和设计和监理沟通,哈哈
回复

相关推荐

APP内打开