请教关于市政道路上给排水管打架的问题
patriot_007
2010年03月28日 03:13:02
只看楼主

在不考虑冻土层的情况下,一般雨水管覆土按0.7~1.2米,管径为500~700,预留支管500一般污水管覆土按1.5~2.0米,管径为500~600,预留支管400一般给水管覆土按1.0~1.2米,管径为200~400,预留支管100一般管位按雨、污、给的顺序布置很多情况下考虑雨、污水管为无压重力管尽量在支管的设计中就有意错开了,很少出现打架的情况,即使和其他道路的雨污水管交叉,做交汇井就可以了,

在不考虑冻土层的情况下,
一般雨水管覆土按0.7~1.2米,管径为500~700,预留支管500
一般污水管覆土按1.5~2.0米,管径为500~600,预留支管400
一般给水管覆土按1.0~1.2米,管径为200~400,预留支管100
一般管位按雨、污、给的顺序布置
很多情况下考虑雨、污水管为无压重力管尽量在支管的设计中就有意错开了,很少出现打架的情况,即使和其他道路的雨污水管交叉,做交汇井就可以了,
但是在做给水管的设计时经常和雨水管的支管打架(因为从标高上来看,基本处于雨水管的标高范围),考虑有压让无压的特点,往往给水管的覆土不能满足要求,
所以请教大家,如何能更好的设计避免管线打架的问题
cyliuzhihao
2010年04月07日 09:24:43
12楼

是啊,很多情况是做现状管网完善,这时候,其他的管网都建成了,要想再敷设管线,不打架很难啊,而且,哪根管都动不得。。。
回复
pegion
2010年04月07日 09:29:34
13楼


大家都在搞短平快,没有人愿意在意其他人的感受,呵呵,结果就是造成巨大的浪费——人力,物力,精力~
回复
zhuxiaoyu0
2010年04月08日 10:45:47
14楼
都照本宣科,有压让无压,你也不看看是什么供水管,管径多大,是不是主干管
回复
gjhf88
2010年04月08日 10:59:32
15楼
回复
xbylxbyl
2010年04月10日 09:29:58
16楼
学习学习~~
回复
gole203
2010年04月10日 20:49:28
17楼
具体问题具体分析
回复
mjlh
2010年04月11日 01:08:07
18楼
根据实际情况尽可能满足排水管道技术要求。
回复
leechengdugps
2010年04月11日 11:01:14
19楼
也来学习一下 ^_^
回复
wdhffl
2010年04月11日 14:04:02
20楼
新人来学习了。
回复
冬青81
2010年04月11日 23:47:00
21楼
对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢
得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多
回复

相关推荐

APP内打开